Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?

4,80 Stern(e) 5 Votes
S

Sebastian79

Er misst kein Druck im Abgasrohr, sondern Aufstellraum und Außenluft.

Nimm doch den P4, der reicht völlig aus.
 
S

Sebastian79

Damit der Druckwächter nur dann aktiviert ist, wenn der Kamin brennt - sehe ich aber nicht als sonderlich sinnvoll an, da noch mehr Geld zu investieren.
 
AOLNCM

AOLNCM

Man kann eine Lüftungsanlage auf verschiedenen Weisen in Verbindung mit einer Feuerstädte betreiben.
Einer der Wege ist z.B. einen Temperaturfühler am Kamin, bzw. Abgasrohr anzubringen.
Wenn mit Kamin geheizt wird, schaltet dieser die Lüftungsanlage aus, solange die Temperatur nicht wieder abgesunken ist. So kommt man ohne Druckwächter aus. Diese Möglichkeit eignet sich eher für Leute die selten Kamin anmachen.
 
Zuletzt bearbeitet:
D

DragonyxXL

Man kann eine Lüftungsanlage auf verschiedenen Weisen in Verbindung mit einer Feuerstädte betreiben.
Einer der Wege ist z.B. einen Temperaturfühler am Kamin, bzw. Abgasrohr anzubringen.
Wenn mit Kamin geheizt wird, schaltet dieser die Lüftungsanlage aus, solange die Temperatur nicht wieder abgesunken ist. So kommt man ohne Druckwächter aus. Diese Möglichkeit eignet sich eher für Leute die selten Kamin anmachen.
Grundsätzlich richtig, aber diese Variante kommt mir wie eine Notlösung vor. Aus meiner Sicht mach es durchaus Sinn die Kaminhitze über die Lüftungsanlage im Haus zu verteilen.
 
sirhc

sirhc

Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das alles sein kann.

Ich habe mit 4 Ofenbauern/Händlern gesprochen, die alle ein bisschen etwas anderes erzählt haben. Also habe ich mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufgenommen.

Für unseren Neubau mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung sagt der: mich interessiert nur die Leistung vom Ofen im Verhältnis zum Querschnitt vom Abgasrohr im Kaminzug. Der Ofenbauer muss den korrekten Aufbau des Ofens bescheinigen, der Lüftungsbauer dass die Anlage soviel absaugt wie sie einbläst, dann brauchen sie weder einen Druckwächter, noch einen raumluftunabhängigen Ofen, noch eine Dibt-Zulassung.

Der Ofenbauer sagt: raumluftunabhängig ist nach 4, 5 Jahren eh hinfällig, wenn die Dichtungen entsprechend verschlissen sind. Und dass man eine externe Verbrennungsluftzufuhr auch nie 100%ig abgedichtet zum Wohnraum angeschlossen bekäme.

Nur wie wir jetzt mit diesen "Freiheiten" seitens des Schornsteinfegers umgehen wissen wir noch nicht.
 
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
2Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
3Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
4Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
5Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
6Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
7Lüftungsanlage im Sommer? 45
8Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
9Kamin für KFW 55 Haus 22
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
11BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
13Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
14Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
15Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
16Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
18Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
19Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
20Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34

Oben