Poramyco
Ok. Wenn der Zähler im Übergabeschrank sitzt, sieht die Sache etwas anders aus. Dann gilt ein maximaler Spannungsfall von 3% bis zum letzten Leuchtmittel und 5% bis zur Steckdose. Dann sind die 70mm² aber definitiv überdimensioniert. Das kann ich morgen nochmal nachrechnen.
Bis zum Kasten legt das EVU sein Kabel, darauf hast du keinen Einfluss (weder auf den Kabeltyp, noch auf den Querschnitt). Üblicherweise legen die NAYY (richtig, das ist aus Aluminium) weil preiswerter. Ab dem Kasten geht man dann meist mit Kupfer weiter (NYY).
Der Unterschied bei den beiden Kabeltypen ist folgender:
4x35/16 bedeutet 4 Adern à 35 mm² + ein Außengeflecht mit einem Querschnitt von 16 mm².
4x70/35 bedeutet 4 Adern à 70 mm² + ein Außengeflecht mit einem Querschnitt von 35 mm².
Das Außengeflecht ist wie eine Art 5. Ader, welche als Geflecht um die anderen 4 gewickelt ist und im Querschnitt reduziert ist. Das kann man verwenden, da bei 5-adrigen Anwendungen u.U. der Schutzleiter (PE) im Querschnitt reduziert werden kann.
Wie gesagt ist das m.M.n. aber nicht notwendig, da auf die 5. Ader bis zur Hausverteilung ganz verzichtet werden kann. Im Haus muss dann wie geschrieben 5-adrig gearbeitet werden. Das ist notwendig, damit Schutzgeräte wie z.B. der FI-Schutzschalter richtig funktionieren.
Bis zum Kasten legt das EVU sein Kabel, darauf hast du keinen Einfluss (weder auf den Kabeltyp, noch auf den Querschnitt). Üblicherweise legen die NAYY (richtig, das ist aus Aluminium) weil preiswerter. Ab dem Kasten geht man dann meist mit Kupfer weiter (NYY).
Der Unterschied bei den beiden Kabeltypen ist folgender:
4x35/16 bedeutet 4 Adern à 35 mm² + ein Außengeflecht mit einem Querschnitt von 16 mm².
4x70/35 bedeutet 4 Adern à 70 mm² + ein Außengeflecht mit einem Querschnitt von 35 mm².
Das Außengeflecht ist wie eine Art 5. Ader, welche als Geflecht um die anderen 4 gewickelt ist und im Querschnitt reduziert ist. Das kann man verwenden, da bei 5-adrigen Anwendungen u.U. der Schutzleiter (PE) im Querschnitt reduziert werden kann.
Wie gesagt ist das m.M.n. aber nicht notwendig, da auf die 5. Ader bis zur Hausverteilung ganz verzichtet werden kann. Im Haus muss dann wie geschrieben 5-adrig gearbeitet werden. Das ist notwendig, damit Schutzgeräte wie z.B. der FI-Schutzschalter richtig funktionieren.