Hier ist die Fortluft im Bereich der Raumtemperatur und nicht der Außentemperatur, anbei auch Bilder [...] Oder ob nur die Sensoren vertauscht sind?
1. Sind Fortluft, Zuluft, Abluft und Außenluft wirklich so an den Verteiler korrekt angeschlossen? In der Bedienungs- oder Installationsanleitung sollte es ein Schaubild geben.
2. sollten die Paare Zuluft/Abluft und Außenluft/Fortluft annähernd die gleichen Temperaturen haben.
3. kann es je nach eingstellter Solltemperatur durchaus sein, dass Fortluft höher ist als Zuluft. Bei uns geht der Bypass auf, wenn die Abluft > Soltemperatur hat. Welche Solltemperatur ist denn bei euch eingestellt und ist sichergestellt, dass die Klappe tatsächlich geschlossen ist? Das dauert eine Weile
4. wie ist die Rohrverlegung von Zu- und Abluft? Gibt es dazu Bilder aus der Bauphase? Bei uns ist es so, dass die Rohre zwar in der thermischen Hülle sind, aber direkt an der Außenwand hergeführt werden. Das hat leider zur Folge, dass je nach Jahreszeit ordentlich gekühlt oder gewärmt wird, aber das lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern.