Ytong vs. KS - Bauleiter drängt zu Ytong weil falsch bestellt

4,50 Stern(e) 4 Votes
S

Swoti

Hi zusammen,

wir bauen gerade an unserem Einfamilienhaus. Die Außenwände sind aus Hebel/Ytong 36,5cm Porenbeton. Ursprünglich hatten wir vor alle Innenwände mit KS mauern zu lassen. Der Bauträger hat uns dann gedrängt im EG alles mit Porenbeton zu machen und nur im OG in dem die Schlafzimmer liegen KS zu verwenden.
Ich wollte KS vor allem wegen der hohen Dichte und Schalldämmung nehmen, da ich gerne zwischen den Schlafzimmern einen guten Schallschutz haben möchte (3 Mädels).
Nun hat der Bauleiter offensichtlich Ytong bestellt, obwohl im Statikplan auch KS angegeben ist.
Genauer steht da: KSL-P 12-1,60/DbM SFK12, roh=1,5kg/dm3, sigma0=1,80MN/m2 fk=5,50MN/m2.
Relativ klar sein Fehler. Er will mit den Ytong jetzt natürlich verkaufen. Er sagte der PPF 0,5 Ytong hätte eh die höhere Dichte und wäre besser beim Schallschutz als der KS.
Ich kenn mich da nicht wirklich aus und würde gerne mal Eure Meinung hören. Soll ich auf die KS Ausführung bestehen?
Danke.
 
S

sysrun80

Er will mit den Ytong jetzt natürlich verkaufen.
Er sagte der PPF 0,5 Ytong hätte eh die höhere Dichte und wäre besser beim Schallschutz als der KS.
Soll ich auf die KS Ausführung bestehen?
Also ich würde da garnicht diskutieren und mir auch keinen Kopp machen über die Werte etc. Bissl durchsichtig das ganze. Wahrscheinlich kommt er dann bei Ablehnung mit dem "Zeitfaktor" - Neubestellung verzögert dann alles etc.pp.

Würde auf das bestehen was geplant ist.
 
S

Swoti

Danke! Du hast eigentlich recht. Es ist ja auch so im Statikplan angegeben. Auch wenn es nur die Innenwände im OG sind, so ist das doch alles auch damit berechnet worden. Alleine schon aus diesem Grund würde ich das ungern einfach mal so ändern.
 
WilderSueden

WilderSueden

Ich bin mir sicher, dass beim örtlichen Baustoffhändler noch ein paar Paletten KS rumstehen und die Menge sollte für einen Rohbauer auch kein Transportproblem darstellen
 
11ant

11ant

wir bauen gerade an unserem Einfamilienhaus. Die Außenwände sind aus Hebel/Ytong 36,5cm Porenbeton. Ursprünglich hatten wir vor alle Innenwände mit KS mauern zu lassen. Der Bauträger hat uns dann gedrängt im EG alles mit Porenbeton zu machen und nur im OG in dem die Schlafzimmer liegen KS zu verwenden.
Ich wollte KS vor allem wegen der hohen Dichte und Schalldämmung nehmen, da ich gerne zwischen den Schlafzimmern einen guten Schallschutz haben möchte (3 Mädels).
Nun hat der Bauleiter offensichtlich Ytong bestellt, obwohl im Statikplan auch KS angegeben ist. [...] Soll ich auf die KS Ausführung bestehen?
Ganz klar: ja !
Auch wenn es in https://www.hausbau-forum.de/threads/weisse-wanne-wassereinwirkungsklasse-w2-2-e.45288/page-3#post-625370 etwas unklar herauszulesen ist. Das Prinzip lautet ganz simpel: stelle nicht schwer auf leicht. Das gilt ganz besonders dann und dort, wenn und wo die Wände nicht exakt übereinanderstehen (und auch soweit wir hier teilweise von nichttragenden Wänden sprechen).
Porenbeton und KS sind in ihren Eigenschaften eindeutig nicht gleichwertig in dem Sinne, daß man sie gegeneinander austauschen könnte.
Der Bauunternehmer will hier etwas anderes bauen als der Statiker unterschrieben hat. Das ist kein "Kavaliersdelikt". Ganz davon abgesehen, daß der Schlingel liefern soll was Du gemäß Eures Bauvertrages bestellt hast. Das und nichts anderes - selbst wenn es preisgleich wäre - soll er auch bei seinem Lieferanten besorgen.

Auch wenn es dramatisch formuliert klingen mag, kann man es offenbar doch nicht zu oft und deutlich sagen: der "Bauleiter" des Auftragnehmers ist auf der Interessenebene betrachtet ein "gegnerischer" Bauleiter. Sein Job ist, seinen Brötchengeber vor Verzögerungen und Reklamationen zu beschützen - was aus dessen Sicht unbegrenzt auf Kosten Deiner Interessen gehen darf. Wenn Du schon so ungeschickt warst, dem "Bauleiter" des Auftragnehmers nicht als Auftraggeber Deinen Bauleiter vorzusetzen, solltest Du nun wenigstens klare Kante und harte Linie dabei zeigen, den Bauvertrag verabredungsgemäß zu erfüllen. Foul pfeifen, gelbe Karte. So nicht !

Am besten bestellst Du beim baubegleitenden Sachverständigen gleich mal zwei Termine zusätzlich. Derlei wird erfahrungsgemäß nicht der letzte Versuch sein, Deine Unsicherheit und/oder Gutmütigkeit abzuchecken.
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Ytong vs. KS - Bauleiter drängt zu Ytong weil falsch bestellt
Nr.ErgebnisBeiträge
1Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
2Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
4Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
6Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
7Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
8Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
9KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
10KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
11Klinker direkt an Ytong? 19
12Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
13Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
14Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
15Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
16Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
17Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
18Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
19Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
20Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20

Oben