Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut

4,30 Stern(e) 3 Votes
andimann

andimann

Google mal Wärmepumpe und Schallrechner und berichte uns von den Ergebnissen
Ohne die Berechnung dahinter prüfen zu können:

Die kommen selber zu der Aussage, dass du bei einer klassischen Splitanlage schon mindestens 12 m Abstand haben must, um unter unter 35 dB(A) zu kommen.
Und 12 m Abstand zum nächsten Nachbar dürften in vielen Wohngebieten deutlich unterschritten sein. Dann kann die Antwort nur sein: Heizung komplett aus!

Bin nur froh, dass unsere Nachbarn entweder Gasheizungen oder Erdwärmepumpen haben...

Viele Grüße,

Andreas
 
H

HilfeHilfe

also nachts ist es ca 48 db laut, habs schon heimlich gemessen mit ner app.... ist ja auch nur winter so, im sommer arbeitet sie ja (verständlicherweise) kaum.


wie ist den nachts definiert ? bis 6 uhr morgens ?
 
G

Grym

Erst mal werden fast nie reine, sondern fast immer allgemeine Wohngebiete ausgewiesen. Daher 40 db nachts und 55 am Tag.

Zweitens komme ich zB bei einer Rotex hpsu compact mit 8 kW auf die Einhaltung der TA Lärm bereits ab 2 Metern? Und die ist doch nichts besonderes, oder?

Drittens: App ist nicht genau? Und wo wurden die 48 db gemessen? Abstand?
 
andimann

andimann

Für gewöhnlich zählt als Nacht der Zeitraum von 22:00 bis 06:00 Uhr.


Die Messung mit einer App gibt erstmal einen Anhaltspunkt, aber keine wirkliche Aussage. Es mangelt meist an der Kalibrierung und der Korrektur des Hintergrundlärms.

Lärmmessungen sind ziemlich tricky und führen auch in unseren Industrieprojekten immer wieder zu Diskussionen.

Wo hast du denn gemessen? In 1 Meter Entfernung vom Gerät (dann wärst du mit 48 dB(a) zwar für meinen Geschmack viel zu laut aber noch im gesetzlichen Rahmen) oder auf Nachbars Terrasse (da müsstest du die Anlage SOFORT abschalten)?


Viele Grüße,


Andreas
 
andimann

andimann

Hi,
wir wohnen in einem reinen Wohngebiet. Habe ein Split Gerät von Alpha Innotec genommen. Die stehen hier haufenweise rum.

Schallleistung im Tagbetrieb sage und schreibe 65 db(A), nachts auch nicht viel besser mit 61 dB(A) !!!!

Und dann hast du auch in 12 m Entfernung noch 35 dB(A). Um ggfs noch bei offenem Fenster schlafen zu können, muss dein Gehör schon ziemlich hinüber sein!


Btw: wie wird eigentlich verhindert, dass man die nachts im Tagmodus laufen lässt? Wenn die keine manipulationssichere Schaltung haben, die das verhindert, muss man eigentlich auch für nachts den Tagpegel ansetzen. Dann sieht es noch übler aus, dann bist du jenseits der 30 m!


Oups, Moment sehe gerade, dass die auf der Homepage leider die Kurven faken, die Lärmpegel sind verschoben!!!!:

Die oben genannte Anlage hat im Tagmodus 65 dB(A), im Tag setzt die Lärmkurve auch brav bei 65 an. Im Nachmodus hat die Anlage 61 dB(A), aber die Lärmkurve beginnt erstaunlicherweise nicht bei 61 sondern bei 56 dB(A). So ein Zufall aber auch…


Also Korrektur, um die 35 dB(A) im Nachtmodus einzuhalten brauchst du bei der Anlage etwa 22 m Abstand. Selbst für die 40 dB(A) braucht es noch 12-14 m. Da braucht es schon große Grundstücke!



Viele Grüße,


Andreas
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
Nr.ErgebnisBeiträge
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10

Oben