Entscheidend sind zwei Punkte:3) Worauf sollte man achten (Anbieter, bauliche Besonderheiten, ???) wenn es wichtig ist, dass man möglichst keinen Luftstrom spürt?
- Der Volumenstrom je Auslass
Der Volumenstrom am Auslass sollte (im Auslegungsfall) nicht mehr als 30 m³/h betragen. Lasst euch vom Planer diesbezüglich beraten.
- Die Art und die Platzierung des Auslasses
Es gibt Tellerventile und Blenden. Insbesondere bei Blenden, aber meiner Erfahrung nach im Arbeitsgebäude auch bei Tellerventilen, ist direkt unter einem Auslass ein Luftstrom spürbar. Im Winter ist dieser im Normalfall (geringfügig) kälter als die Raumluft. Man sollte also Zuluft-Auslässe nicht über dem Lieblingssitzplatz planen.
Generell sollte man darauf achten, dass nach einer Norm ausgelegt und geplant wird. Man sollte seine Wünsche mitteilen und die Planung dann kritisch bewerten. Lass Dir doch mal etwas anbieten und dann stellst Du das hier zur Diskussion.
Ansonsten gibt es wie bereits gesagt, massig Beiträge hier und anderswo ... (vielleicht schon zu viele).