Hallo,
für unser geplantes Einfamilienhaus (Stadtvilla, 2 Geschosse ohne Keller), das von einem Bauträger gebaut wird, möchten wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren. Der Lüftungsbauer würde gerne ovale Rohre mit einem Durchmesser von 115x51mm nutzen. Diese Lüftungskanäle sollen im Fußbodenaufbau des OGs kommen, zwischen der Betonplatte und dem Estrich. Der Fußbodenaufbau sieht gerade so aus:
- 1,0 cm Belag
- 6,5 cm Zementestrich CT-C25-F4 + Fasern S65 H45
- 10,0 cm Trittschalldämmung
- 18,0 cm Stahlbetonplatte C20/25
Nun hat der Bauleiter "Bedenken angemeldet" und meint, der Fußbodenaufbau musste um 4cm höher genommen werden (was +1200 Euro kosten würde).
Wenn ich es richtig verstehe, hätten die Lüftungskanäle (5,1 cm Höhe) genügend Dämmung oben und unten (von den 10,0 cm Trittschalldämmung). Ich habe dies im angehängtem Bild dargestellt. Ist hier was grundsätzlich falsch?
Danke für euren Rat.
für unser geplantes Einfamilienhaus (Stadtvilla, 2 Geschosse ohne Keller), das von einem Bauträger gebaut wird, möchten wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren. Der Lüftungsbauer würde gerne ovale Rohre mit einem Durchmesser von 115x51mm nutzen. Diese Lüftungskanäle sollen im Fußbodenaufbau des OGs kommen, zwischen der Betonplatte und dem Estrich. Der Fußbodenaufbau sieht gerade so aus:
- 1,0 cm Belag
- 6,5 cm Zementestrich CT-C25-F4 + Fasern S65 H45
- 10,0 cm Trittschalldämmung
- 18,0 cm Stahlbetonplatte C20/25
Nun hat der Bauleiter "Bedenken angemeldet" und meint, der Fußbodenaufbau musste um 4cm höher genommen werden (was +1200 Euro kosten würde).
Wenn ich es richtig verstehe, hätten die Lüftungskanäle (5,1 cm Höhe) genügend Dämmung oben und unten (von den 10,0 cm Trittschalldämmung). Ich habe dies im angehängtem Bild dargestellt. Ist hier was grundsätzlich falsch?
Danke für euren Rat.