Pro Differenz von 1 W/m²K im U-Wert eines Bauteils kann man von einer Energieeinsparung von 70 kWh/m² (Oberfläche nicht Wohnfläche) im Jahr ausgehen.
Bei der Dämmung einer Außenwand von 100m² Fläche mit einem U-Wert von 1,5 auf einen Wert von 0,5 W/m²K verringert sich also der Energiebedarf um ca. (1,5 - 0,5) * 100 * 70 = 7.000 kWh.
Bei deinem Beispiel wäre die Änderung des U-Werts von 0,26 auf 0,21, also 0,05 W/m²K Differenz. Ergibt eine Einsparung (bei 100m² Wandfläche) von 0,05 * 70 * 100 = 350 kWh im Jahr. Bei Gestehungskosten von 10 ct/kWh sind das 35 Euro im Jahr ...
Dann lieber die Warme Kannte in den Fenstern nehmen, als den dicken Stein. Das bringt wahrscheinlich ähnlich viel.
Bei der Dämmung einer Außenwand von 100m² Fläche mit einem U-Wert von 1,5 auf einen Wert von 0,5 W/m²K verringert sich also der Energiebedarf um ca. (1,5 - 0,5) * 100 * 70 = 7.000 kWh.
Bei deinem Beispiel wäre die Änderung des U-Werts von 0,26 auf 0,21, also 0,05 W/m²K Differenz. Ergibt eine Einsparung (bei 100m² Wandfläche) von 0,05 * 70 * 100 = 350 kWh im Jahr. Bei Gestehungskosten von 10 ct/kWh sind das 35 Euro im Jahr ...
Dann lieber die Warme Kannte in den Fenstern nehmen, als den dicken Stein. Das bringt wahrscheinlich ähnlich viel.