Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?

4,00 Stern(e) 5 Votes
B

boxandroof

Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollte im beheizten Raum sein, sonst hast Du höhere Verluste.

Geräusche in die Zimmer nach unten sind bei uns nicht. Schlafzimmer würde ich vielleicht nicht drunter setzen. In Deinem zukünftigen Zimmer im Dach selber könnte man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung evtl. hören, wenn sie auf hoher Stufe läuft und falls im Dach nur sehr dünne Wände/Türen zwischen den Räumen sind.
 
T

tumaa

Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollte im beheizten Raum sein, sonst hast Du höhere Verluste.

Geräusche in die Zimmer nach unten sind bei uns nicht. Schlafzimmer würde ich vielleicht nicht drunter setzen. In Deinem zukünftigen Zimmer im Dach selber könnte man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung evtl. hören, wenn sie auf hoher Stufe läuft und falls im Dach nur sehr dünne Wände/Türen zwischen den Räumen sind.
Vielleicht könnte man zusätzlich die Wände verstärken bzw. die Kontrollierte-Wohnraumlüftung einhäusen?
 
B

boxandroof

Geht alles irgendwie. Wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Hauswirtschaftsraum an die Decke passt würde ich das jedoch bevorzugen.
 
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
6Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22

Oben