Hallo,
Nun wurde uns (von einem Fertighausbauer) gesagt, dass man falls Massiv gebaut wird unbedingt auch eine Dämmung anbringen sollte, da sonst Schimmelproblem auftritt.
Was meint ihr? KfW-Werte sind hier zu vernachlässigen.
Ich schätze diese "qualifizierten" Aussagen sehr Mittlerweile dürfte es sich hier herum gesprochen haben, dass ich kein Freund des Sondermülls bin; ergo kann meine Antwort auch Niemanden überraschen.
Wie mein feinsinniger Freund bereits festgestellt hat, spricht Nichts gegen einen monolithischen Wandaufbau. Allerdings gilt es auch hier zu beachten - die Häuser müssen lt. Energieeinsparverordnung recht dicht (imho zu dicht) gebaut werden. Du mußt Dir also die Frage beantworten, ob Du Zeit hast, Deine Räumlichkeiten entsprechend zu lüften; insbesondere im ersten Jahr nach Einzug. Auch wenn der Porenbeton geklebt wird, kommt doch durch den Estrich - und in der Folge durch die menschliche Atmung, viel Wasser ins Haus. Du solltest also zumindest mal über eine Lüftungsanlage nachdenken.
Bei monolithischer Bauweise - und wenn ein Partner dauerhaft zuhause ist - kannst Du (noch gerade) auf eine Lüftung verzichten. Packst Du Dein Haus zusätzlich in ein WDVS - würde ich allerdings die Steinstärke reduzieren, es sei denn, Du peilst KFW 55 an - hast Du diese Wahlmöglichkeit nicht mehr, denn dann ist Schimmel garantiert. So viel zur Aussage Deines Fertighausbauers
Freundliche Grüße