Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
Z

Zaba12

@halmi ich hab jetzt noch die Stellantriebe auf manuell und geöffnet gestellt. Somit sollten die jetzt stromlos sein. Wieviel bringt der Abgleich zwischen Vorlauf und Rücklauf im HKV mit dem IR Thermometer noch?
Aktueller Verbrauch heute bis jetzt für die Heizung 12kWh
 
tomtom79

tomtom79

Der Abgleich dient ja dazu Kurzschlüsse zu finden also kreise die zu schnell warm werden. Und Räume die mehrere Kreise haben mit unterschiedlichen Längen.
 
H

halmi

@halmi ich hab jetzt noch die Stellantriebe auf manuell und geöffnet gestellt. Somit sollten die jetzt stromlos sein. Wieviel bringt der Abgleich zwischen Vorlauf und Rücklauf im HKV mit dem IR Thermometer noch?
Aktueller Verbrauch heute bis jetzt für die Heizung 12kWh
Wie @tomtom79 schreibt würde ich darauf achten dass du keine Kreise hast wo der Rücklauf extrem über den anderen Kreisen liegt. Im Idealfall sind die Temperatur sehr ähnlich.
 