Heute mit dem Trockenbauer mal aufs Dach hoch und Bilder gemacht. Umlaufend sind diverse großflächige Feuchtstellen zu sehen. Hauptsächlich im Bereich Dachende/Dachkasten. Nach oben hin meißt trocken.
Der Trockenbauer meinte, dass die Dämmung des WDVS zu hoch geklebt wurde. Sprich die schließt mit der Dachfolie ab und es kann kaum bis keine Luft über den Dachkasten im Kaltfach zirkulieren. Kann das wirklich der alleinige Grund sein?
Letztlich muss ja die Dampfbremse (nicht Sperre) trotzdem multipel undicht sein, dafür sprechen die diversen Feuchtigkeitshotspots.
Also wohl ein Mix aus Undichtigkeit und der Nichtzirkulation auf dem Kaltdach.
Der Trockenbauer meinte, dass wegen der Dämmung nochmal aufgerüstet werden müsste und der Dachkasten ab muss, da man von innen wegen dem spitzen Winkel bestenfalls mit Kindenhänden noch an die Dämmplatten kommt.
Bin gerade froh, dass ich wegen einem Hexenschuss nicht rechtzeitig den Dachboden beplanken konnte, sonst könnte man gar nicht mehr an die Wolle, oder ich hätte es wieder aufreißen müssen.
Der Trockenbauer wollte eigentlich bis nächsten Dienstag die Decken im OG zu machen. Das wird dann wohl eher nix, bevor man der Feuchte auf den Grund gegangen ist? Hätte es eigentlich schon gern zu ... ach kotzt mich das alles an. Montag kommt der Fliesenleger, man pumpt weiter Geld rein und weiß nicht ob es sich noch lohnt.
Verspüre den Drang nach Jahren wieder mit Rauchen anzufangen ...