Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose?

4,90 Stern(e) 7 Votes
bauenmk2020

bauenmk2020

Frage:
Angenommen an der Zuleitung hängen Lampen und Sonstiges Zeug mit vielleicht 200-300 Watt. Dann kommt an die Steckdose ein Hochdruckreiniger mit Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?
 
O

Olli-Ka

Moin,
ich würde auf jeden Fall mindestens 5 x 2,5 nehmen.
Der Preisunterschied ist jetzt nicht so groß.
Gruß Olli
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?
Nein das reicht nicht mehr. Bei der Länge und dem Anschlusswert brauchst du 2,5 mm2
 