
bauenmk2020
Frage:
Angenommen an der Zuleitung hängen Lampen und Sonstiges Zeug mit vielleicht 200-300 Watt. Dann kommt an die Steckdose ein Hochdruckreiniger mit Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?
Angenommen an der Zuleitung hängen Lampen und Sonstiges Zeug mit vielleicht 200-300 Watt. Dann kommt an die Steckdose ein Hochdruckreiniger mit Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?