Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
H

Hausbau 55

ist in der Heizlast auch die Lage des Raumes berücksichtigt (Anteil Außenwände)?
Welche Nennleistung hat dein Wärmeerzeuger?
Ja, wir haben eine vollständige Heizlastberechnung mit jedem Einzelraum. Dazu wurde vorab die Wärmeschutzberechnung des Hauses erstellt. Wir haben von Vaillant die Auslegung der Wärmepumpe bekommen, zum Einbau kommt die Arotherm Plus 35/6 (3,6 kW).
 
tomtom79

tomtom79

Habe ich da ein denk Fehler

Bad 9.3m2 fast die gleiche Wärmeleistung wie beim hw? Obwohl der nur mit 20 Grad gerechnet ist.
 
H

Hausbau 55

Bad hat 9,8 m² Netto-Außenwand, Hauswirtschaftsraum hat 15,5 m² AW. Natürlich beide mit Fenster. Keine Zusatzheizung, jedoch unterschiedliche Verlegeabstände Fußbodenheizung, Bad 5,5 und Hauswirtschaftsraum 11 cm.
 
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26439 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Wie hell macht ein Fenster? 17
7Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
8Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
9Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
11Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
12Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
13Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
14Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
15Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
16Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
17Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
18Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48

Oben