Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 52 der Diskussion zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
>> Zum 1. Beitrag <<

OWLer

OWLer

So, ich habe die Rückmeldung vom Ing-Büro zur kleineren Vaillant. Er hat die Vorlauf-Temperatur von 33 auf 33,5°C und den Rücklauf von 29 auf 28,5°C erhöht, also die Spreizung von 4 auf 5 K.

Jetzt sind die Volumenströme geringer und die kleine 75/6 A von Vaillant kann den Volumenstrom liefern.

Anhang anzeigen 53556

Mal gucken, wie ich da langfristig optimieren kann. Es fühlt sich fast an wie ein Altbau mit 34°C Vorlauftemperatur, wenn ich die Benchmarks hier mit euch vergleiche. Unser Baukörper mit Giebel und Erker zzgl. der vielen bodentiefen Fenster scheint echt viel auszumachen. Dafür hoffe ich aber in der Praxis auf ordentlich solare Gewinne, sodass ich mit der Vorlauf-Temperatur über die Jahre runter kann.

Schade ist nur, dass ich die kleine 55/6, die perfekt für unsere Heizlast wäre nicht über die Jahresarbeitszahl 4,5 bekomme....

Ich wollte kurz eine Praxisrückmeldung der Berechnung geben.

In Summe bin ich sehr zufrieden. Es ist mir gelungen, dass bei einer Heizkurve von 0.2 und Solltemperatur 21°C (Fußpunkt oder Parallelverschiebung bin ich mir unsicher - Standard 20°C) das Bad der wärmste Raum ist. Auf 24°C komme ich nicht, allerdings auf gute 23°C und somit spürbar wärmer, als der Rest.

Im Wohnzimmer wird immer noch zu warm, allerdings fehlt unsere Loft-Tür noch, sodass wir auch immer zum offenen Treppenhaus/Flur Zug haben. Es herrschen ca. 22°C im Wohnzimmer, was unter den Bedingungen angenehm ist. Eventuell kann ich etwas reduzieren, wenn die Tür da ist und mehr Durchfluss für die Bäder bleibt.

Erfahrung in den letzten Tagen mit konstant zwischen 1-5°C im Tagesverlauf ohne Sonne. Auch bei zeitweise Frost keine Probleme. Ich sehe das so, dass der Stress mit der Heizlastberechnung, Auslegung der Fußbodenheizung und Wandheizung sich gelohnt hat.

Bin auf den echten Winter und den nächsten Winter gespannt, wenn unser Baukörper ausgetrocknet ist. Eigentlich wollte ich das erste Jahr mit den Wandthermostaten durchfahren, konnte mich dann aber doch nicht zurückhalten und habe den Thermischen Abgleich gemacht. Und es hat sich gelohnt!
 
OWLer

OWLer

Erstaunlich ruhig hier im Thread geworden. :)

Kleines Problem festgestellt:

lwwp-dimensionierung-im-neubau-600221-1.png


Seitenlang hier die optimale Auslegung der Fußbodenheizung im Bad diskutiert. Im Parallelthread zur Arotherm versucht die letzte Effizienz rauszukitzeln und dann DAS....

2qm bzw. geschätzte 30% der Heizfläche müssen von nem Flauscheteppich bedeckt werden. Geht nicht anders. Muss so sein.

Fasst man sich an Kopp.
 
S

Stefan001

Wenn du relative konstante Raumtemperatur hast, sollte der Teppich keinen Unterschied machen oder?
Würde jetzt denken dass der Wärmedurchlass dann eher bei schnelleren Temperaturänderungen interessant ist. Aber habe absolut kein Gefühl für die Größenordnungen...
 
R

RotorMotor

Doch, macht einen großen Unterschied. Benötigt für den gleichen Wärmeeintrag bestimmt ein Grad höhere Vorlauftemperatur.
 
Zuletzt aktualisiert 18.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26583 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung oder nicht? 20
2Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
12Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
15Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
17Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
20Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10

Oben