So, ich habe die Rückmeldung vom Ing-Büro zur kleineren Vaillant. Er hat die Vorlauf-Temperatur von 33 auf 33,5°C und den Rücklauf von 29 auf 28,5°C erhöht, also die Spreizung von 4 auf 5 K.

Jetzt sind die Volumenströme geringer und die kleine 75/6 A von Vaillant kann den Volumenstrom liefern.

Anhang anzeigen 53556

Mal gucken, wie ich da langfristig optimieren kann. Es fühlt sich fast an wie ein Altbau mit 34°C Vorlauftemperatur, wenn ich die Benchmarks hier mit euch vergleiche. Unser Baukörper mit Giebel und Erker zzgl. der vielen bodentiefen Fenster scheint echt viel auszumachen. Dafür hoffe ich aber in der Praxis auf ordentlich solare Gewinne, sodass ich mit der Vorlauf-Temperatur über die Jahre runter kann.

Schade ist nur, dass ich die kleine 55/6, die perfekt für unsere Heizlast wäre nicht über die Jahresarbeitszahl 4,5 bekomme....

Ich wollte kurz eine Praxisrückmeldung der Berechnung geben.

In Summe bin ich sehr zufrieden. Es ist mir gelungen, dass bei einer Heizkurve von 0.2 und Solltemperatur 21°C (Fußpunkt oder Parallelverschiebung bin ich mir unsicher - Standard 20°C) das Bad der wärmste Raum ist. Auf 24°C komme ich nicht, allerdings auf gute 23°C und somit spürbar wärmer, als der Rest.

Im Wohnzimmer wird immer noch zu warm, allerdings fehlt unsere Loft-Tür noch, sodass wir auch immer zum offenen Treppenhaus/Flur Zug haben. Es herrschen ca. 22°C im Wohnzimmer, was unter den Bedingungen angenehm ist. Eventuell kann ich etwas reduzieren, wenn die Tür da ist und mehr Durchfluss für die Bäder bleibt.

Erfahrung in den letzten Tagen mit konstant zwischen 1-5°C im Tagesverlauf ohne Sonne. Auch bei zeitweise Frost keine Probleme. Ich sehe das so, dass der Stress mit der Heizlastberechnung, Auslegung der Fußbodenheizung und Wandheizung sich gelohnt hat.

Bin auf den echten Winter und den nächsten Winter gespannt, wenn unser Baukörper ausgetrocknet ist. Eigentlich wollte ich das erste Jahr mit den Wandthermostaten durchfahren, konnte mich dann aber doch nicht zurückhalten und habe den Thermischen Abgleich gemacht. Und es hat sich gelohnt!
 
OWLer

OWLer

Erstaunlich ruhig hier im Thread geworden. :)

Kleines Problem festgestellt:

lwwp-dimensionierung-im-neubau-600221-1.png


Seitenlang hier die optimale Auslegung der Fußbodenheizung im Bad diskutiert. Im Parallelthread zur aroTHerm versucht die letzte Effizienz rauszukitzeln und dann DAS....

2qm bzw. geschätzte 30% der Heizfläche müssen von nem Flauscheteppich bedeckt werden. Geht nicht anders. Muss so sein.

Fasst man sich an Kopp.
 
S

Stefan001

Wenn du relative konstante Raumtemperatur hast, sollte der Teppich keinen Unterschied machen oder?
Würde jetzt denken dass der Wärmedurchlass dann eher bei schnelleren Temperaturänderungen interessant ist. Aber habe absolut kein Gefühl für die Größenordnungen...
 
R

RotorMotor

Doch, macht einen großen Unterschied. Benötigt für den gleichen Wärmeeintrag bestimmt ein Grad höhere Vorlauftemperatur.
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
2Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
93. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
11Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
12Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
13Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
14Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
17Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
18Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
19Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
20Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17

Oben