Bei ner Pumpe mit PWM nützt die Automatik- Einstellung auf 100% meines Wissens nach nix. Wenn dann musst Du die Pumpe auf nen konstanten Volumenstrom einstellen. Meiner Umwälzpumpe stehen aufm Papier (Heizungsregler) auch auf 100% Leistung zur Verfügung sie regelt sich aber selbstständig anhand der Spreizung und juckelt aktuell immer zwischen 50% und 65% herum.
Konkretes Beispiel ich gebe der Pumpe für die Heizung 100% Leistung frei, und habe alle Abgleich Ventile am Heizkreisverteiler zu 100 % geöffnet, und das Ding drückt 650 l/h durch die Anlage und zeigt dabei an das Sie bei 50-65% herumdümpelt.
Wenn die Anlage im Warmwasser-Modus ist springt die Pumpenleistung auf Nahezu 100% und die Pumpe wälzt 1300 l/h um.
Das Regelverhalten mag von Hersteller zu Hersteller jedoch unterschiedlich sein.