deine UWP steht aber auf Konstantdruck II
Wie kommst du auf 6K Spreizung?
Finde mal heraus bei welcher Spreizung dein Kältemittel am besten arbeitet.
Meines fordert eine geringe Spreizung von 5K (meine UWP regelt auch nach der Spreizung).
Ah ok. Den COP kann ich am Gerät nicht auslesen. Kann man die Wärmepumpe über ein Menü zurücksetzen oder muss ich jeden Wert selbst eintragen?Differenzdruck nimmt man wenn man mit ERR arbeitet. Ohne ERR ist es eigentlich egal ob Konstant- oder Differenzdruck, da sich der Druck im HKV ja nicht ändert.
Kannst du am Display irgendwo den COP ablesen?
Meistens sind die Standardeinstellungen schon auf den besten COP ausgelegt. Das hab ich bei mir auch nach mehreren Einstellungsversuchen feststellen müssen...
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP | 32 |