G
Gecko1927
Warum redet man hier immer über Stufe 1,2 oder 3.
Man kann doch bei der Q350 in 10 m³/h Schritten genau einstellen wie hoch der Volumenstrom auf Stufe 2 (Standard) ist. Da einfach so lange runter stellen bis man merkt, dass die Luftqualität schlechter wird.
Man muss doch sein Haus nicht mit x m³/h lüften nur weil die Anlage das als Stufe 2 definiert hat bzw es so berechnet wurde. Ich lüfte man mit dem Fenster auch nach Gefühl und nicht nach Berechnung.
Man kann doch bei der Q350 in 10 m³/h Schritten genau einstellen wie hoch der Volumenstrom auf Stufe 2 (Standard) ist. Da einfach so lange runter stellen bis man merkt, dass die Luftqualität schlechter wird.
Man muss doch sein Haus nicht mit x m³/h lüften nur weil die Anlage das als Stufe 2 definiert hat bzw es so berechnet wurde. Ich lüfte man mit dem Fenster auch nach Gefühl und nicht nach Berechnung.