Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.
13 Heizkreise bei 144 qm? Finde ich zu wenig. Bei uns 13 Heizkreise für 90 qm. Beachte Rohrdurchmesser von WP zum Heizkreisverteiler. Hier keine Engstelle einbauen lassen, genügend Rohrdurchmesser.
Laut einigen Fachleuten bedeutet Senkung VLT um 1 Grad eine Effizienzsteigerung von 2,5%. Somit bedeutet Reduzierung VLT von 35 Grad auf 31 Grad eine Effizienzsteigerung von 10%. Selbst 8% Verbesserung wäre doch schon ein gutes Ergebnis.
Du hattest geschrieben, dass der Estrich bald rein kommt. Zuvor also Einbau Fußbodenheizung. Dazu benötigt der Heizungsbauer für die Verlegung der Fußbodenheizung diese Heizlastberechnung! Bedenke, dass Fehler in der Auslegung der Fußbodenheizung für immer im Haus bleiben. Deine Wärmepumpe könntest du immer wechseln, aber nicht deine Fußbodenheizung.
Zur Auslegung haben wir im Bad 22 Grad und in den anderen Räumen 21 Grad gewählt. Überall Verlegeabstand 11 cm, Bad 5,5 auch unter Dusche und Badewanne.
Wieviel Leistung bringt deine Wärmepumpe? Aus meiner Sicht (vorbehaltlich einer korrekten Berechnung) sollten 5, max 6 kW ausreichen.