Lüftungsanlage ist laut und stört

4,80 Stern(e) 5 Votes
G

glimmer0815

Guten Morgen,
danke für Euer Interesse.

Die Anlage steht im DG. Hängt dort an der Wand. Normale Tür. Schalldämpfer sind wohl eingebaut.
Die Anlage selber macht fast keine Geräusche. Es sind die Strömungsgeräusche an den Ventilen innerhalb der Räume. Vor allem an den saugenden Stellen (Bad, Küche) aber auf höchster Stufe auch an den blasenden Stellen (alle anderen Räume).

Die Anlage läuft auf der niedrigen von zwei Stufen. Mehr kann ich selber nicht sagen. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% steigt soll sie automatisch auf die höhere Stufe schalten und dann ist es nicht mehr akzeptabel.

Die Ventile kann ich nicht weiter aufdrehen, dann würden die Teller rausfallen. Deswegen haben wir sie an einigen Stellen entfernt.

Die Leitungen liegen in den Wänden. Ich glaube innerhalb der Isolierung.

Ich frage mich, wie der Durchsatz einer solchen Anlage bei 2 Personen auf ~130 m² sein sollte. Im Web habe ich dazu sehr unterschiedliche Angaben gefunden. Von 30-70 m³/h pro Person bis zu ~300 m³/h nur für das Wohnzimmer.
 
C

chand1986

In der Küche habe ich in der Mitte des Raumes knapp 50 dB mit meinem Handy gemessen.
Selbst wenn ich einen Messfehler von 10% unterstelle, ist das inakzeptabel.

Es bedeutet, dass der Volumenstrom an den Ventilen zu hoch ist. Also falsch eingeregelt, mglw. den Schwellwert für Luftfeuchte zu niedrig.

Ich dachte, für KfW40 muss es ein Protokoll über die Regulierung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung geben? Mag mich irren.
 
G

glimmer0815

Wir haben uns auch schon gefragt, ob nicht noch eine offizielle Abnahme stattfinden müsste ...
 
WilderSueden

WilderSueden

Ich frage mich, wie der Durchsatz einer solchen Anlage bei 2 Personen auf ~130 m² sein sollte. Im Web habe ich dazu sehr unterschiedliche Angaben gefunden. Von 30-70 m³/h pro Person bis zu ~300 m³/h nur für das Wohnzimmer.
In der Regel sagt man 0,5 Luftwechsel pro Stunde als Nennlüftung. Bei 130qm wäre das überschlagen so um die 160cbm. Bei zwei Personen und der Fläche fände ich aber auch die Hälfte ausreichend
 
i_b_n_a_n

i_b_n_a_n

Selbst wenn ich einen Messfehler von 10% unterstelle, ist das inakzeptabel.

Es bedeutet, dass der Volumenstrom an den Ventilen zu hoch ist. Also falsch eingeregelt, mglw. den Schwellwert für Luftfeuchte zu niedrig.

Ich dachte, für KfW40 muss es ein Protokoll über die Regulierung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung geben? Mag mich irren.
Hi, wir haben KfW40+ gebaut mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Anlage wurde natürlich berechnet und von uns selbst zum Teil eingestellt. Ein Gerät dafür (Anemometer) hatte uns der Sanitär ausgeliehen. Eine Einstellungspflicht gab es jedoch wohl nicht (zumindest habe ich die nirgens gelesen oder wurde darauf hingewiesen.) In 2 von 4 Wohneinheiten wurde die Anlage dann später vom Sanitär eingemessen. In meinen beiden Wohneinheiten jedoch nicht (da es so, wie ich eingestellt hatte bereits passte). Die Anlage habe ich "etwas" selber programmiert, sprich Zeiten in denen die leise sein soll (Stufe 1) und in denen die lauter laufen darf. Natürlich dreht die Anlage morgens nach dem duschen hoch.

Würde auf jeden Fall die Filter prüfen (sollten vor allem in den Absaugenden Ventilen alle 6 Monaten geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Stückpreis für gute "3rd Party Nachbauten" 1-2 Euro wenn es die ca. 8cm runden weissen Helios Standardfilter sind)
 
Zuletzt aktualisiert 17.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage ist laut und stört
Nr.ErgebnisBeiträge
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
3Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert 19
4Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
5Wohnbereich mit Stufe 10
6Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
7Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
8Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
9Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 30
10Wie viel QM für KFW40 schlüsselfertig mit 150000€ Budget möglich? 57
11Finanzierung mit KfW oder ohne? Aufpreis von KfW70 auf KfW40? 12
12KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich? 58
13Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
14KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* 32
15Danhaus mit Keller (Polarpaket) erreicht kein KfW40+ 10
16KFW40(plus) als Fertig- oder Massivhaus mit "moderner Architektur" 19
17Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
20Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15

Oben