Daikin Altherma 3 ECH2O Luftwärmepumpe - Stromverbrauch wird falsch angezeigt

4,50 Stern(e) 4 Votes
S

Smeagol

Hallo zusammen,

kann mir jemand erklären, weshalb die Daikin im Energieverbrauchsanzeigemenü viel zu wenig Strom anzeigt (m.E. nur der Verbrauch vom Hilfsstrom)?
Im Daikin Menü werden aktuell 370kwh Totalverbrauch angezeigt, während der Zähler vom EVU ca. 1700 kwh anzeigt. Das ist ja ein eklatanter Unterschied.

Die Maschine ist angeschlossen an 2 Zähler:
1x Wärmepumpenstrom
1x Allgemeinstrom

Über den Wärmepumpe Stromzähler sehe ich beim aktualverbrauch, dass der Inverter (also das Aussengerät) und auch der Heizstab läuft.

Danke!
 
O

Offtopic

Immer wenn es um das errechnen der cop Zahl geht heißt es die Zähler in der wWp sind Schätzeisen..

Hier aber ist es ja massiv ,so das entweder vorher schon was auf dem Zähler war oder jemand die Estrichheizung darüber laufen ließ und dann im Menü ressetet wurde.
 
J

Jesse Custer

Hallo zusammen,

kann mir jemand erklären, weshalb die Daikin im Energieverbrauchsanzeigemenü viel zu wenig Strom anzeigt (m.E. nur der Verbrauch vom Hilfsstrom)?
Im Daikin Menü werden aktuell 370kwh Totalverbrauch angezeigt, während der Zähler vom EVU ca. 1700 kwh anzeigt. Das ist ja ein eklatanter Unterschied.

Die Maschine ist angeschlossen an 2 Zähler:
1x Wärmepumpenstrom
1x Allgemeinstrom

Über den Wärmepumpe Stromzähler sehe ich beim aktualverbrauch, dass der Inverter (also das Außengerät) und auch der Heizstab läuft.

Danke!
Ich glaube, um uns hier zu erleuchten, wären ein paar zusätzliche Daten notwendig:

- Inbetriebnahme der Zähler
- Inbetriebnahme der DAIKIN
- welcher der Zähler zeigt welchen Verbrauch an?
- Hausgröße / Anzahl Personen / seit wann zählt der Zähler
- wie ist die Aussage in der letzten Zeile zu verstehen? Bei mir läuft aktuell die Anlage nur ca. 45 min. pro Tag (Warmwasser).
- Warum zum Geier läuft bei Dir der Heizstab?
- Was für eine Außeneinheit hängt da dran?

Fragen über Fragen.
 
S

Smeagol

Hallo zusammen,
und sorry für die lange Zeit bis zur Rückmeldung. Hatte das Thema leider aufgrund andere Themen aus den Augen verloren. Danke für eure Rückmeldungen!

Zu den Fragen:
Der Verbrauch der Daikin kommt aus der Phase als der Heizstab im Rohbau noch (unbeabsichtigt) lief. Also da war das Gerät halt 0,0 eingestellt und dementsprechend blöd gelaufen.
Danach lief der Heizstab natürlich nicht mehr. Auch u.a. dswg, weil ich die Sicherungen im Schaltschrank dafür (3 phasig) deaktiviert habe.

Seitdem läuft die daikin dann eben auch so wie sie soll rein über den Verdichter ...sowohl für WW bzw jetzt eben Fußbodenheizung.

Das Problem wie o.a. ist seitdem jedoch unverändert. Angezeigt wird beim Stromverbrauch im Meñu Informationen rein gar nichts!

Man kann nur die erzeugte Wärme anzeigen lassen. Dort sieht man komplett alle Balken auf Stunden, Tage oder Wochenbasis.

Die Daikin hängt an ihrem eigenen Wärmpeumpenzähler.

Schaltschrank wie folgt:
3 phasig Heitstab Sicherung
1 phasig Steuerung Wärmepumpe
1 phasig Verdichter/Außengerät


Habt ihr dazu Ideen?

Danke
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Daikin Airconditioning Germany GmbH gibt es 15 Themen mit insgesamt 65 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Daikin Altherma 3 ECH2O Luftwärmepumpe - Stromverbrauch wird falsch angezeigt
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36

Oben