  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dann habe ich auf beiden Seite die selbe Temperatur. Macht das Sinn?
  3. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hab ihn eine Idee zum ÜSV? Müssen die Temperaturen gleich sein. Oder soll es davor wärmer sein?
  4. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    So habe ich es stehen, am Vorlauf ist die Temperatur höher
  5. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn ich es schließe, dann erhöht sich der Durchfluss. Soll die Temperatur am ÜSV am Vorlauf höher sein als am Rücklauf?
  6. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Du kannst sie hochstellen in der Station
  7. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Beim Durchfluss? Keine Ahnung, muss ich versuchen
  8. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ok, schau mal bitte. Ich habe 1350L eingestellt. Kann es zu hoch sein?
  9. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Bis jetzt stehen 3 HK an der Grenze zum abwürgen. Nr 4 steht daran an der Grenze.Wenn ich über die Rücklauf gehe, dann fange ich ja immer wieder an. Du meinst den Durchfluss von 1375l?
  10. Matz1969

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe dieses tiefe Brummen auch im Haus. Der HB kommt Montag wieder, dann haben wir Gesprächsbedarf. Dazu meine Frage nach dem Dämmkit, 1. bringt er was und fehlt er immer noch in den Anlagen? 2.oder was hilft sonst? Könnt ihr vielleicht Fotos eure Umbaumaßnahmen sowie die Einstellungen die...
  11. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wie verhält es sich denn mit dem ÜSV? Soll es offen sein? Wenn ja, wie weit?
  12. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ja, kann ich. Würde ich ungern machen. Weil wir beim renovieren gerne die HK abbauen. Wenn der Effektiv der selbe ist, würde ich über die Thermostate gehen. Gerne würde ich den Energieverbrauch senken. Geht nur über die Heizkurve. 21 Grad werde ich die nächsten Tage mal anstreben.
  13. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    D Ja, der kommt mit dem Hintern hoch:):) Hoffe ja es kommt noch ein wenig mehr. Die Rücklauf in den Boden sind auch etwas wärmer.
  14. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dass geht nicht mehr. Stufe 1 ist schon eingestellt. Tiefer geht es nicht mehr. Da muss jetzt das Thermostat ran, oder nicht?
  15. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dazu muss ich die Temperatur erstmal in allen Räumen passend haben. In drei Räumen habe ich 20-23 Grad. Da werde ich wohl an den Thermostaten regeln. Im Anbau im Moment schon kuschelig 22 Grad. Aber mit der Heizkurve warte ich noch. Es wird wohl am Montag hier AT -2 Grad. Dann bin ich gespannt...
  16. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Was meinst du mit heizen auf niedrigen Niveau?
  17. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hallo, ja die HK sind entlüftet. Hat lange gedauert:). Der Anlagen Druck liegt bei 1,7 bar. Ist nach HB Monteur unterschiedlich. Ich habe jetzt 1,7 bar. Die Rückläufe an allen HK sind unten auf. Mit Betrachtung, da gehe ich davon aus, dass Du die Temperatur in den Räumen meinst. Ich kann ja...
  18. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Stand jetzt Schlafzimmer auf Stufe 2 = 20 Grad warm Abstellraum auf Stufe 1= 20 Grad zu warm Gäste-WC auf Stufe 1 = zu warm Anbau Stufe 6 Jetzt warte ich erstmal
  19. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe ja schon 3 HK runter auf Stufe 1 und es ist immer noch zu warm dort . Der Anbau ist jetzt schon wärmer. Wenn ich jetzt den Durchfluss ändere, wenn ich alle öffne, bekomme ich doch mehr Wärme in die Räume. Dann kann ich durch die Heizkurve die Wärme runter bekommen Oder?
  20. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Gedanke, vielleicht falsch! Ich mache ja den Thermischen Abgleich jetzt auf Grundlage des Hydraulischen. Habe jetzt drei HK eingedrosselt auf Stufe 1. Wobei das Schlafzimmer und Badezimmer immer noch 20 und 21 Grad haben. Da ist der Durchfluss ja gering, Temperatur soll runter. Richtig? Mit...
  21. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ihr müsst sie von unten nach oben schauen. Das Foto der Steuerung ist zuerst aufgenommen
  22. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Sie hat es schon wiedergemacht Auch an der Station
  23. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    So ist er sich auf den kleinsten Durchfluss eingestellt. Gäste-WC und Abstellraum. Jetzt warte ich, was kommt im Anbau. Wenn dort die Temperatur steigt, morgen, dann Heizkurve runter und wieder warten. Richtig
  24. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn wir beide dass gleiche schwarze Ding meinen, dann ist die die Befüllungsstation. Und nein es gibt keine Heizkreisverteiler. Denke er,HB, hat so gearbeitet, läuft schon
  25. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Da werde ich heute daran arbeiten. . Im Moment ist ja mein Gedanken, die genannten Räume zu drosseln. Stromkosten ist kein Ding, aber den Reset überlasse ich dann den Profis. Die 88 Grad Vorlauf waren festeren einmaliges Problem. Hoffe ich doch
  26. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    WT steht für Wunschtemperatur. Damit beeinflusst du ja auch die Vorlauf Soll Temperatur
  27. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Dass was aus den Rücklauf herausgeht, kommt jetzt auch im Fußboden an. Sind nicht sehr hoch. Dass weiß ich schon
  28. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe auf knapp 5 m Länge unterschiedliche Temperaturen, 1 Grad Unterschied. Jeweils gemessen 1 m von den Fenstern entfernt. Dabei erreiche ich keine 20 Grad
  29. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Fenster liegen bei 17-18 Grad. Sollte nicht dass Problem sein. Ich denke es fehlt jetzt ein HK im Anbau
  30. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    AEG ist sonst immer ein Mittel. Aber ich lasse sie jetzt so laufen, denn Montag will der HB sich nochmals melden. Ich war am experimentieren mit der Vorlauf und Heizkurve, dann kam die Kälte und es lief nicht mehr nachvollziehbar. Dass ganze ist so nicht nachvollziehbar. Vielleicht ist du...
  31. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Die Verrohrung der Anlage Foto 1 ist mit Vorlauf und Anlage Foto 2 mit Vorlauf und Rücklauf in die Decke Der Rest ist spektakulär
  32. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Die max Vorgabe kannst du einstellen, wie du möchtest. Dass ist ja nur die höchste Gradzahl, die sie fahren darf. Als ich gesehen habe, dass sie bei AT 2 Grad und Heizkurve 0,85, ist die Soll Temperatur 43 Grad, sie aber auf 51 läuft. Habe ich daran es weiter probiert, wie hoch sie rechnet. Sie...
  33. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich mache dir gleich mal ein Foto von der Anlage. AT ist mit 2 Grad angezeigt worden, die es auch waren.
  34. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hallo, meine Anlage läuft schon länger auf -180 weil sie die Vorlauf nicht erreicht. Sie schwankt auch stark mit der Vorlauf, ist auch da egal ob es feucht draußen ist wegen abtauen der Anlage. Sie darf bei angezeigter AT 2 Grad und HK nie so hoch laufen. Nachdem ich ein wenig die WT geändert...
  35. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Was ist dass?? Aeh ich auch so. Meine Tochter schrieb mir 21 Grad im Anbau. Wow, gefreut. Schaue in die Steuerung und sehe Vorlauf Soll 70 Grad. Bisschen gespielt und schon dass Autsch Dass glaub mir keiner
  36. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wie ergibt such due VK Solltemperatur? Sie ist doch in Abhängigigkeit der Wunschtemperatur, zb 20 Grad und dann der Heizkurve. Oder? Wenn es so ist, dann brauche ich eine Erklärung. Wunschtemperatur 20 Grad eingestellt, Heizkurve 0,85 AT 2 Grad. Schaut euch mal das Bild an
  37. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich war nicht dabei. Und der HB war privat. Vor 26 Jahren habe ich mich nicht dafür interessiert. Bei dem Anbau war ich dabei, aber nur mitgeholfen ohne Verstand
  38. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Du meinst die Verrohung der Heizung? Nein, kann ich nicht
  39. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Bei meinem Post 31, an den roten Ring stellt man sich ein. So mein Stand. Ok, dann habe ich nur Thermostate. Mein Fehler
  40. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ok, ich bin jetzt noch arbeiten, aber ich kann danach das Badezimmer leicht runterregeln. Oder machen soll ich gleich 2 machen. Bad und Gäste-WC
  41. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ich habe nur die Steuerung im Wohnzimmer und ERR an allen HK. kann ich den Durchfluss irgendwo sehen?
  42. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    ist es der Gebaüdedurchfluss? Der liegt bei knapp 1400l
  43. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    1- Zum einen denke ich ist der Anbau ja auch gedrosselt, weil er näher zur Anlage liegt. 2- habe ich ja 4 Räume, die ich nicht bei 20-22 Grad haben möchte. Schlafzimmer Gäste-WC, Abstellraum und Badezimmer.. Damit könnte ich dich anfangen. Dann sehe ich was der Anbau macht
  44. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Du irrst nicht. Mit welchem Raum fange ich am besten an? Einem zu warmen, oder den kältesten? Mein Stand ist der, ich reguliere zuerst den kälteren ein. Dann suche ich mir einen warmen. Wenn der fertig ist, schaue ich was der Leitraum gemacht hat. Und passe zur Not die Heizkurve an. Und so geht...
  45. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Ja, aber wenn du hinschaust, zeig die Steuerung 20 Grad und die beiden andere 22 Grad. Ist doch ein kleiner Unterschied
  46. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Hab ihr schon mal eure Thermometer der Steuerung kontrolliert? Welchem soll ich glauben?
  47. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Siehe Bild in meinem Post. Daran ist er gemacht. Hab ich selbst gesehen
  48. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    An dem roten Rad drehe ich gleich? Die kann ich dich in der jetzigen Stellung in den anderen Räumen stehen lassen. Dann Regel ich Raum für Raum mit Wartezeit. So habe ich es gelesen bzw verstanden
  49. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Jetzt bringt mich nicht durcheinander. Mit offen meint ihr alle ERR. Hoffe ich jetzt mal. Der Hydraulische Abgleich ist gemacht. Dann schraube ich alle ERR ab und die Smarten auch? Die stehen auf Max
  50. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Wenn du den Vorlauf Soll über die Heizkurve meinst, nein. Der regelt sich ja über AT und Heizkurve, oder? Vorlauf ist schwankt
  51. Matz1969

    Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm 4,80 Stern(e) 6 Votes

    Soll ich gleich alle auf einmal regeln Ich dachte immer Raum für Raum