Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm

4,80 Stern(e) 6 Votes
H

Hardy1962

Was ist dass?? Aeh ich auch so. Meine Tochter schrieb mir 21 Grad im Anbau. Wow, gefreut.
Schaue in die Steuerung und sehe Vorlauf Soll 70 Grad. Bisschen gespielt und schon dass
Autsch
Dass glaub mir keiner
Doch, glaube ich.
Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner AROTHERM 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy im
 
OWLer

OWLer

Ich war nicht dabei. Und der HB war privat. Vor 26 Jahren habe ich mich nicht dafür interessiert. Bei dem Anbau war ich dabei, aber nur mitgeholfen ohne Verstand
Es würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.

Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.

Sie ist doch in Abhängigigkeit der Wunschtemperatur, zb 20 Grad und dann der Heizkurve. Oder?
Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?

Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.

probleme-vaillant-756-wird-nicht-richtig-warm-651478-1.png
 
M

Martin62

Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.
 
Matz1969

Matz1969

Doch, glaube ich.
Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner AROTHERM 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy im
Hallo,
meine Anlage läuft schon länger auf -180 weil sie die Vorlauf nicht erreicht. Sie schwankt auch stark mit der Vorlauf, ist auch da egal ob es feucht draußen ist wegen abtauen der Anlage.
Sie darf bei angezeigter AT 2 Grad und HK nie so hoch laufen. Nachdem ich ein wenig die WT geändert habe, lief sie wieder normal
 
Matz1969

Matz1969

Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.
Es würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.

Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.



Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?

Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.

Anhang anzeigen 83643
Ich mache dir gleich mal ein Foto von der Anlage.

AT ist mit 2 Grad angezeigt worden, die es auch waren.
 
M

Martin62

Bei Vorlauf soll (und auch so vorgegeben )von 88°C kann das auch nicht funktionieren. Da kommt das IE nie runter.
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Nr.ErgebnisBeiträge
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17

Oben