Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm

4,80 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Sie befinden sich auf der Seite 8 der Diskussion zum Thema: Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
>> Zum 1. Beitrag <<

Tolentino

Tolentino

Nein, es geht wirklich um die Durchströmung der Heizkreise. Wir nehmen derzeit an, dass in deinem Anbau das Heizwasser zu langsam durchdümpelt.
Da du keine HKVs mit Schaugläschen hast, können wir die Durchströmung der einzelnen Heizkreise nicht überwachen also erstmal auf Verdacht die zu warmen Räume reduzieren, damit mehr Durchströmung im Anbau entsteht.

Eine Frage noch: Du hast sowohl Einzelraumregelung (so Dinger an der Wand) als auch Thermostate an den Heizkörpern? In allen Räumen ist das so?
 
Matz1969

Matz1969

Nein, es geht wirklich um die Durchströmung der Heizkreise. Wir nehmen derzeit an, dass in deinem Anbau das Heizwasser zu langsam durchdümpelt.
Da du keine HKVs mit Schaugläschen hast, können wir die Durchströmung der einzelnen Heizkreise nicht überwachen also erstmal auf Verdacht die zu warmen Räume reduzieren, damit mehr Durchströmung im Anbau entsteht.

Eine Frage noch: Du hast sowohl Einzelraumregelung (so Dinger an der Wand) als auch Thermostate an den Heizkörpern? In allen Räumen ist das so?
Ich habe nur die Steuerung im Wohnzimmer und ERR an allen HK.

kann ich den Durchfluss irgendwo sehen?
 
Matz1969

Matz1969

Ok, ich bin jetzt noch arbeiten, aber ich kann danach das Badezimmer leicht runterregeln. Oder machen soll ich gleich 2 machen. Bad und Gäste-WC
 
OWLer

OWLer

Es muss irgendwo Heizkreisverteiler auf eizelnen Etagen geben. Wenn nicht, wirds kompliziert. Wenn es ein Einrohrsystem ist, hast du ein Problem.

Um konrket zu werden: Kannst du die Hydraulik mal auf Papier skizzieren?
 
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5284 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Nr.ErgebnisBeiträge
1Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
2Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
3Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
4Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
5Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
6Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
7Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
8Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
9Planung Anbau für Haus der 60er 56
10Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
11Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
12Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
13Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
14Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
15Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
16Wir planen einen Anbau 24
17Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
18Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25

Oben