Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm

4,80 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Sie befinden sich auf der Seite 32 der Diskussion zum Thema: Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
>> Zum 1. Beitrag <<

Matz1969

Matz1969

Gehen wir mal zur Ausgangsstelleung zurück.
Die Wärmepumpe wurde installiert. Der Hydraulische Abgleich wurde gemacht.
Ergebnis:
Anbau zu kalt 18-18 Grad
Küche 21 Grad
Abstellwarm mit 21 Grad zu warm
Badezimmer 22 zu warm
Alle Schlafzimmer zu warm 21-22 Grad
Gäste WC zu warm
Heizkurve 0,85
Durchfluss bei 1375l
Dann:
Gäste WC, Abstellraum und ein Schlafzimmer einreguliert , die anderen Räume auf Temperatur gebracht
Anbau stiegt auf 22 Grad
Der Durchfluss sank auf 1260l
Senke ich nun die Heizkurve 0,75 wird es in den anderen Räumen eng.
Daher sehe ich den Anbau als den schwächsten Raum.
HK
Anbau Typ 22 1,4*0,6 voll auf
Küche. Typ 22 gedrosselt Temperatur passt
Gäste Wc Typ 21 gedrosselt Temperatur passt
Bad Typ 21 1,2*0,6 gedrosselt Temperatur passt
3 Schlafzimmer Typ 22 gedrosselt Temperatur passt

So der Stand jetzt
 
Matz1969

Matz1969

Da die anderen HK eingedrosselt sind, würde ich auch nur einen HK vergrößern wollen.
See Aufwand wäre nicht groß.
 
W

Waldi_123

Sind nur 7 Heizkörper verbaut?

Die Größen der restlichen Heizkörper fehlen noch.

Vor- und Rücklauftemp. der anderen Räume mal messen.
 
Matz1969

Matz1969

Nein, Abstell Typ 21 eingedrosselt
Esszimmer Typ 22 2*0,6 eingedrosselt
Arbeitszimmer Typ 33 eingedrosselt
Temperaturen passen
Dachboden, nur bei Bedarf
Die Spreizung liegt bei den kleine bei 3k, heute Nachmittag gemessen

Die beiden Großen liegen bei 9-10.
Wobei einer im Anbau steht, der 2. im alten Teil
 
W

Waldi_123

Raum QM Typ Höhe Breite
Anbau 1 ? 22 600 1400
Anbau 2 ? 22 600 1400
EZ ? 22 600 2000
Bad ? 21 600 1200
WC ? 21 ? ?
Arbeitszi ? 33 ? ?
 