Suchergebnisse

  1. A*

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    1.) Eine Frage in die Runde. So etwas kann und allen sicher passieren. Wie ist das bei euch gehandhabt. Gibt es eine Art 24h Notdienst? Werd der bei euch vom lokalen Monteur angeboten oder bietet Vaillant so etwas an? Eigentlich eine Katastrophe, das hier von Vaillant kein Notdienst angeboten...
  3. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Was sind das für Parameter, Überhitzung und Unterkühlung? Die hatte ich bisher gar nicht auf dem Radar...
  4. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    ich meine den ebus Parameter "Hc1ExcessTemp", den habe ich am Gerät selbst noch nicht gefunden. w,basv,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1,,15,b524,020102000b00,calibrationv,m,EXP,,K,excess temperature of Hc1 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in...
  5. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Das habe ich auch bei mir beobachtet. Aber bricht allzu oft. Als erstes solltest du den offset prüfen, der sollte 0 sein oder positiv. Der offset wird bei der integral Berechnung addiert. Ah und noch etwas. Du musst statt mean last verwenden und bei der Anzeige die Flanke nach hinten setzen. Das...
  6. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Das Teil dient ja nur zur systemtrennung. Mit frostschutzmittel kann die monoblock sowohl mit als auch ohne systemtrennung frostsicher gemacht werden. Es wird aber von vielen Seiten von so einem frostschutzmittel abgeraten, da es die Effizienz verschlechtert. Bei uns ist ein ablassventil direkt...
  7. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Meine zirkulationspumpe ist in der hydraulilstation. Ich habe aber auch schon gesehen, dass die einfach draußen ist wenn man keine hydraulilstation hat
  8. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe keine systemtrennung, aber mit der hydraulikstation wäre auch systemtrennung möglich denke ich.
  9. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Die Pumpe ist in der arotherm, also draußen.
  10. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Danke für die Blumen. :) Ich habe bisher viel von open Source projekten auf github profitiert, ohne das Projekt ebusd wäre ich auch nicht so weit gekommen. Zur Hydraulikstation: nein, keine separate Pumpe bei mir, auch direktheizkreis. Es würde auch ein mischerkreis gehen, aber ich habe...
  11. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe ein github repository aufgemacht und die Rohdaten hochgeladen.
  12. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Du solltest jetzt rechte haben
  13. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Die Energiedaten, die die Hydraulikstation anzeigt sind schon einmal identisch zu den Daten die über ebus geloggt werden. Allerdings weichen die Energiedaten (Verbrauch) in der My-Vaillant App leicht von diesen Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die...
  14. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ah ja stimmt. Die packe ich mal noch dazu.
  15. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe die Statistiken für Dezember bis 22.12. 12:00h hochgeladen. Ich werde dazu noch das CSV aus der My-Vaillant App hoch laden. Ich habe zudem auf dem Github ein Wiki eingerichtet, ihr seid willkommen hier etwas beizusteuern. Bitte sagt mir unter welchem Github Namen ihr editieren möchtet...
  16. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich die Einstellung der Heizkurve gar nicht mit in die Datenbank geschrieben habe. Aber zumindestens für Dezember war sie permanent auf 0,3. Im November hatte ich mal mit 0,25 angefangen
  17. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Habe kurz mal die Statistik zusammen gebastelt. Fehlt hier noch etwas? Wenn nicht, würde ich das mal ins Repository stellen
  18. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe ein github repository angelegt. Ihr könnt ja mal schauen, es sollte hoffentlich über den Namen "vaillant-arotherm-plus" zu finden sein. UPDATE: OK, so schnell ist Google dann glaube ich doch nicht :-) Mein username bei Github ist "cyberthom42", ihr müsst also erst einmal nach meinem...
  19. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Es gibt ja auch noch den Parameter AT Durchheizen. Ab dieser AT wird dann durchgeheizt, damit kann man auch spielen
  20. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ja, die Daten zeichne ich alle auf. "- Indikator: Enteisung läuft. Hast du sowas?" => 4-Wege ventil "- Indikator: Heizen oder Warmwasser?" Es gibt einen State-Eintrag, im Register 5 steht dann entweder "ON" (Heizen), "HWC" (Warmwasser) oder "OFF" (Kompressor aus). Es gibt noch weitere...
  21. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Interessant ist übrigens auch, dass sich die energiewerte in der My-Vaillant App leicht zu denen über ebus und an der hydraulikstation unterscheiden. Die Werte am 720 sind sowieso unbrauchbar. Ich werde mal einem csv Export über die My-Vaillant app mit den ebus Werten vergleichen. Wenn ich dann...
  22. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Die Rohdaten habe ich da. Die Herausforderung ist dabei ist nicht nur das raus rechnen der enteisung, sondern noch mehr den energieverlust durch das enteisen. Ist aber auch nur Mathematik. Man müsste einfach mal ein Script über die Zahlen laufen lassen. Eine einfache Methode wäre die wärmenergie...
  23. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Eine weitere Idee wäre eine Sammlung all der nützlichen Infos aus diesem thread hier an geeigneter Stelle. Das könnte auch erst einmal auf einem github sein, ein Wiki ist ja erst einmal aufwändiger. Ich habe mir lokal ein paar Dinge mitgeschrieben, aber vieles auch nicht. Spätestens nach 10...
  24. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Wenn Interesse besteht, kann ich ein paar messreigen als Rohdaten auf github stellen. Dann könnte ihr nit beliebiger excel Magie beliebige Werte berechnen. Das hilft u.a. zu prüfen ob die Formen passen. Ich Bin leider noch nicht dazu gekommen ein paar Dinge nachzufragen. Offen waren glaube ich...
  25. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Im Prinzip geht das auch mit der 720, allerdings nur über ebus direkt.
  26. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    In der My-Vaillant App sind die Werte recht aktuell, mindestens stündlich.
  27. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Die Theorie passt soweit. Letztendlich geht es darum im Durchschnitt die richtige (gemäß Heizkurve und RT) Vorlauftemperatur zu treffen. Bei sehr gut gedämmten Hausern mag das über Tag einen Takt und Nacht auskühlen gehen. Bei mir wären 12h schon zu lange, da würde ich morgens schon 0,5-1 Grad...
  28. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Das ist doch schon mal eine sehr gute Info. In der Doku von Vaillant gibt es nur die Grafen, dort ist aber auch zu sehen, dass es nicht einfach eine Addition ist, da die Kurve nicht linear ist. Ich habe ja mittlerweile einiges an Daten gesammelt. Ich werde die Tage mal die Formel gegen die...
  29. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Wow, vielen Dank. Diese Option gibt es scheinbar gar nicht bei den SensoComfort Reglern (720). Interessanterweise kann ich diesen Wert jedoch über ebus setzen. Das ist komisch, dass hier bei der SensoComfort wohl einige Parameter entfernt wurden.
  30. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Min welchem Parameter an welchem Gerät (720 oder Hydraulikstation/Tower) genau hast du die Frostschutzverzögerung auf 0h reduziert?
  31. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ja, aktuell mache ich das dann über max Vorlauf. Somit ist die Steuerung komplett über das energieintegral. Hier gibt es aber noch mehr Möglichkeiten. Man kann auch mit dem integral offset arbeiten. Ich bin aber gerade noch am tuning für die heizkurve, daher fahre ich aktuell so lange es noch...
  32. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Aktuell kann ich die Kompressor-Starts noch noch nicht auslesen. Hier ist noch ein wenig reverse-Engineering nötig. Da kannst du dich gern beteiligen. :) Den COP habe ich in Grafana berechnet: 1.) Wärmeleistung errechnen (Kälteleistung + Stromverbrauch) 2.) COP = Wärmeleistung / Stromverbrauch...
  33. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Gleich im Bezug auf was? Im Vergleich zu anderen Geräten?
  34. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Sind die Daten für Dezember (01.12. bis 18.12.)? Welche Innentemperatur? Durchheizen oder Nachtabsenkung? Frischwasserstation?
  35. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Klar, kann ich gern machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wem ich meien ebus Config gesendet habe, warst du das? Eigentlich dachte ich, dass die neuen Werte schon per Pull Request auf github durch sind. Bei Energieintegral und Kompressorauslastung gab es noch kleine Fehler in der vorigen hmu Datei
  36. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich bin zwar absoluter Laie, aber wir sollten hier denke ich 2 Dinge generell unterscheiden. 1.) Effektivität der Wärmepumpe 2.) Wärmebedarf des Hauses Das 1.) können wir alle recht gut vergleichen, allerdings gibt es hier immer mind. 3 Variablen: - Außentemp - Vorlauftemperatur -...
  37. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Hier mal auf die schnelle meine Werte aus der app. Einfamilienhaus bj2007, 120qm Fußbodenheizung, 22 grad RT, berlin. Heizen manuell auf 22 Grad (durchheizen), heizkurve 0,3. Im November noch einiges rumgespielt. Im November Warmwasser auf eco, im Dezember auf balance bzw. Normal. Wärmepumpe...
  38. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Warmwasser Balance ist anfangs 120rpm, danach 50. Warmwasser Normal ist anfangs 120rpm danach 110 rpm
  39. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Achso.. lüftungsanlage habe ich nicht, Haus ist ja bj 2007
  40. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe mal die letzten Seiten überflogen. War 2 Tage weg, da kommt man ja hier dann kaum noch mit :) Zur komdensatwannenheizung: Diese wird nur während des enteisungsvorganges eingeschaltet. Soweit sehe ich das auf meinen Grafiken. Bei Bedarf kann ich hier gern noch Grafiken einstellen. Meine...
  41. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Stimmt, ich habe meine modifiziert. Werde ich heute mal probieren einzustellen. Links kann ich ja auch nicht einstellen. Darf man mailadressen hier posten?
  42. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Kein Thema. Sag Bescheid wenn du die Komponenten hast :-)
  43. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Die App kannst du vergessen. Theoretisch könnte die Hardware alles auslesen. Aber die Vaillant bietet hier in der App (sowohl Senso als auch My-Vaillant) extrem wenig Informationen an. Die App zeigt noch nicht einmal den Status (aus, Warmwasser oder Heizen) an. In der App sieht man nur...
  44. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich habe jetzt mal mit dem Photovoltaik-Ready Kontakt gespielt. Hier meine Beobachtung: Wenn Kontakt geschlossen: - Warmwasser Schnell wird aktiviert, allerdings auch nur mit den vorhandenen Einstellungen. Also wenn z.B. ECO als Betriebsart für Warmwasser eingestellt, dann wurd auch nur mit...
  45. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Auf Vaillant Seite ist keinerlei Modul notwendig. Das Internetmodul kann ja nicht wirklich viel. Alle Geräte (Außeneinheit, Hydraulikstation, Controller (720) kommunizieren über ebus. Du musst dich da einfach mit dran hängen. Oft werden alle Ebus-Kabel in einer Abzweigdose gesammelt und zusammen...
  46. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich versuche am Wochenende mal was zu schreiben und Bilder zu machen. Es gibt aktuell nicht so viele lieferfähige ebus-Adapter. Alternative ist wohl noch der ebus Adabopter von Esera, der muss aber auch schreiben können. Evtl. mal bei ebay schauen. Ich habe meinen auch gebraucht erworben...
  47. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Das habe ich auch. Der Installateur hat da schon einmal was gemacht. Wo läuft es raus, hast du Bilder?
  48. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ja, aber "kannst" ist ja relativ. Man wird ja gezwungen zu wechseln. Da die Apps aber sowieso aus meiner Sich wenig Mehrwert geben (im Vergleich zur ebus-Abnfrage), war mir das egal. Was mich bei allen Apps extrem nervt ist, dass man praktisch blind ist. Wenn ich mal nur auf die App schaue...
  49. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich glaube ich hatte dazu mal eine Vergleichsgrafik eingestellt. Mal auf dir schnelle mit gestern verglichen: Verbrauch (Heizung + Warmwasser) 24,7, real verbraucht 26,7. Also wie schon vermutet, bei höherer Last ist der Unterschied geringer. Ich habe auch das Gefühl, dass die My-Vaillant App...
  50. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Der Fehler liegt bei bis zu 30%. Je niedriger die Leistung, je höher die Differenz. Bei 30rpm zeigt die Wärmepumpe ja 0,3kw an, real sind es aber 0,45kw. Bei 2kw ist der Unterschied dann deutlich weniger. Hauptproblem scheint hier zu sein, dass die Werte immer abgerundet werden.
  51. C

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 48 Votes

    Ich hatte h Ierzu in dem thread mal eine Detail Grafik eingestellt bei einer nacht wo die AT langsam gesunken ist. Es gibt mehrere Stufen beim frostschutz zuerst geht die Pumpe ab und zu an, dann wenn es noch kälter wird auch der kompressor. Die Angaben zur Vaillant Doku stimmen hier aber nicht
Oben