Korrekt, daraus kann man dann tägliche Werte ableiten.
Für stundenweise Auflösung des Energieverbrauchs ist 'TotalEnergyUsage' ggf. nicht geeignet, weil er nicht häufig genug aktualisiert wird und die geringen Verbräuche zwischen den Takten nicht sofort sichtbar werden (da in kWh). Da ist ein...
Gesamter Energieverbrauch (in kWh):
TotalEnergyUsage
Momentanverbrauch (in kW):
CurrentConsumedPower
Momentanverbrauch (in W):
CurrentConsumedPowerWatt
Man sieht es an den Schaltvorgängen des Vierwegeventils im Kompressor. Jede Enteisung erhöht den Zähler um eins. (Bei aktivierter Kühlfunktion im Sommer vermutlich jeder Kühlvorgang aber vermutlich auch).
08.hmu.csv:
r,,FourPortValveSwitches,,,,,FF3407,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Doch, mehrere. In den Statuscodes sieht man es z.B, man muß aber die CSVs modifizieren. Statuscode 516 ist Enteisung.
hcmode.inc:
*r,,,,,,B503,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,scode,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_templates.csv...
Wenn es wirklich über EEBUS geht, dann müsste das m.E. über die IP-Verbindung (Ethernet/WLAN) des Gateways passieren (weitere Eingänge außer Ethernet/EBUS/Power sehe ich nicht). Dann wird diese Steuerung aber abhängig vom Internet-Gateway und der Netzwerk-Infrastruktur des Nutzers - eine schöne...
Frage an die EBUSD-Nutzer mit VRC720-Regler und Internet-Gateway (VR921):
Seit einigen Tagen wird regelmäßig genau um 01:30 (nachts) die Soll-Vorlauf-Temperatur meiner Arotherm-Split einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern...
Ich mache es bei mir so, daß ich vom Photovoltaik-Überschuss einen 5-Minuten-Mittelwert bilde, mit dem ich arbeite und die Verbraucher regele. Dann sind wohl die Erzeugungsspitzen (Photovoltaik) als auch die Lastspitzen (z.B. Herd, Wasserkocher) ganz gut geglättet und führen nicht zu hektischen...
Ja, der Warmwasser-Alternativpunkt wurde in der 720/2 vielleicht vergessen (ist aber ggf. vorgesehen, gibt ja auch den separaten Warmwasser-Bivalenzpunkt). Das erklärt auch die Beobachtungen von cyberthom42 zum Alternativpunkt für Warmwasser (Einstellung vom Hc-Alternativpunkt greift nicht...
Hat das inzwischen jemand rauskriegen können was es konkret macht? Man kann es im Regler ja ein- und ausschalten.
Man findet im Netz nicht wirklich viel dazu, außer daß es bei Gasthermen was mit Effizienzerhöhung zu tun hat und ggf. irgendwelche Puffer-Offset-Temperaturen verstellt.
Sicher sinnvoll. Die GitHub-Seite von cyberthom42/Vaillant-Arotherm-plus (Wiki sowie Diskussionsbereich) wäre vielleicht der richtige Ort? Dort gibt es ja schon eine ganze Reihe Arotherm ebusd-Threads.
Man kann 'ebusd' direkt als Home-Assistant Supervisor Addon installieren (das von LukasGrebe, findet man samt Installationsanleitung auf GitHub). Es läuft dann isoliert im eigenen 'Container', dazu wird die Docker-Umgebung benutzt (das sollte m.E. in Home Assistant OS genauso sein, habe es...
Der Name klingt aber eher nach einer Zeit-Einheit (h), nicht nach Energieverbrauch "energy" (kWh).
Also sollte die Zeile eher: r,,HeizstabBetriebsStd,,,,,46,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lauten, oder?
Benutzt Du die ebusd MQTT-Integration in HA?
Dann erlaube ich mir mal den Versuch einer Antwort:
Prüf mal Deine Konfigurationsdatei mqtt-hassio.cfg. Wenn die unverändert ist, dann filtern die Einstellung da per default vieles raus, das landet dann nicht in HA.
Es geht um folgende Zeilen:
# HA...
Habe auch den V5 Adapter mit Home Assistant (HA) laufen. Adapter ist über WLAN im Netz. Es gibt dann mehrere Methoden ebusd an HA zu koppeln. Folgende Variante ist vergleichsweise simpel: man braucht den Mosquitto Broker (für MQTT-Protokoll, falls noch nicht vorhanden, gibt's als HA-Addon im HA...
Hallo Burkhard,
Welches ebus-Interface nutzt Du? Hast Du eigene/modifizierte csv-Dateien für ebusd?
Die würde mich auch interessieren (csv findet man nicht im github-Repository von John30). Hast Du einen Tipp?
Ich nehme an das ist der SensoComfort Regler (VRC720/2)?
Und das auch bzw. der...
Also ich habe auch die Split (105/5) und mein Außengerät hat im April eine neue Platine bekommen (Version 09.02)...
Energieintegral funktioniert seitdem korrekt.
Was anderes: Hat jemand zufällig eine Arotherm Split an ebusd angebunden? Habe jetzt meinen eBUS-Adapter V5 (von john30)...
Mal eine Frage zum Kühlstecker (Widerstand), um die Kühlfunktion in den Arotherms zu ermöglichen:
Beeinflußt die bloße Präsenz des Kühlsteckers das Verhalten (Leistung) der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) der Arotherm wenn die Kühlfunktion möglich, aber nicht aktiviert ist?
Habe in meiner Arotherm...
Hallo zusammen,
Lese jetzt schon eine Weile mit und finde den Thread sehr interessant. Habe seit gut einem Jahr eine Arotherm Split im Einfamilienhaus und bei mir wurde vor ca. 1 Monat die Platine im Außengerät getauscht (hatte anderen Grund). Ich kann bestätigen, daß auch bei der Split erst...