Nida35a

Geht dazu am Besten auf meine Rechnung ein, wenn ihr meint mit Fenster offen würde man etwas gutes für die Luftfeuchtigkeit tun!
Deine Rechnung gilt für geschlossene Gefäße und nicht für ein Haus, wo unter den Türen schon 1 cm Luftspalt sind und die Fenster nachts offen.
Unser Haus hat 45-55% Luftfeuchte ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und viele Blumentöpfe stehen hier auch rum
 
R

RotorMotor

Deine Rechnung gilt für geschlossene Gefäße und nicht für ein Haus
Das stimmt so nicht.
Die Rechnung ist allgemein korrekt.

Natürlich gibt es Vermischungen, die dann im Schnitt wieder die Luftfeuchtigkeit beeinflussen.

Grundsätzlich ist es aber wichtig relative und absolute Luftfeuchtigkeit zu verstehen.
Dann wird schnell klar, dass das Problem nicht grundsätzlich an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung liegt, sondern an "kalter, trockener Luft".
Und diese durchs Fenster ins Haus zu lassen hat eben nur Nachteile und keine Vorteile.

Bei Fenstern kann man übrigens keinen Enthalpietauscher nachrüsten, bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung glücklicherweise schon.

Unser Haus hat 45-55% Luftfeuchte ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
Das liegt dann wohl daran, dass ihr insgesamt eine recht geringe Luftwechselrate habt, trotz teilweise offener Fenster.
Oder eben viel Feuchtigkeit einbringt durch Blumen, Kochen, Duschen, etc.
 
WilderSueden

WilderSueden

Den Unterschied finde ich krass. Wir sind jetzt seit 3 Wochen drin und ich lüfte noch mehrfach täglich, weil die (dezentrale) Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Baufeuchte auf mittlerer Stufe nicht wegbekommt. Anfangs waren wir ständig wieder bei 60%, so langsam scheint es sich auf ca 55% einzupendeln.

Was habt ihr denn für ein Haus? Bauweise, Innenputz, etc.
 
Y

Ypsi aus NI

Fußbodenheizung haben wir schon ausgemacht und auch für längere Zeit das Fenster auf (komplette Tag), aber es bringt nichts für die Feuchtigkeit. Diese dümpelt bei um die 20% rum.
Wir werden jetzt mal abwarten, wie es sich verhält, wenn alle Räume möbliert / eingerichtet sind. Die Küche kann ich zB noch nicht richtig nutzen und somit Feuchtigkeit reinbringen. Aber wir haben eine Klimaanlage, die dann im Sommer auch stark die Luft entfeuchtet. Mal sehen, wie es sich dann im Haus anfühlt.
 
P

profil65

Erstbezug vor wenigen Tagen 20% Relative Raumluftfeuchte:
Im Winter (Wenn es draußen kalt ist!) auch wenn draußen regnet Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf kleinste stufe und Fenster nicht zum Lüften Öffnen!
Im Frühling/Sommer/Herbst wenn´s wärmer ist Fenster auf je nach feuchte/Temperatur der Außenluft wird sich das innerhalb der nächsten Monate einpendeln. Die Baustoffe/Möbel/... müssen erstmal mit der Zeit auf ein Passende Ausgleichsfeuchte gebracht werden.
 
mayglow

mayglow

auch für längere Zeit das Fenster auf
Wie beschrieben, im Winter/bei niedrigen Außentemperaturen sorgt ihr durch Lüften eher für niedrigere Luftfeuchtigkeit im Haus. (Luft wärmt sich im Haus auf -> relative Luftfeuchtigkeit geht runter). Darum sagt man auch, dass sowas wie Estrich trocknen und Baufeuchte aus dem Haus kriegen im Winter oft einfacher geht (wenn man entsprechend oft lüftet+im Haus erwärmt).

Tipps hab ich nicht so richtig, mein Vorgehen wäre wohl auch aktuell mit kleineren Maßnahmen gegenzusteuern (Pflanzen, kleiner Zimmerbrunnen, ggf Luftbefeuchter, wo es euch am meisten stört) und sonst erstmal abwarten und weiter beobachten
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen


Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen 20
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
5Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
14offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
15Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
19Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
20Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19

Oben