20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau

4,70 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden

WilderSueden

Nun fehlt aber immer noch die Gegenrechnung, was die Kontrollierte-Wohnraumlüftung selbst verbraucht.
Hab jetzt mal ein bißchen gegooglet und finde Werte von 200 bis 500 kwh/Jahr. Also selbst unter der Annahme von 200 kwh zu 500 kwh durch lüften würde ich 300 kwh sparen, das sind 60 Euro im Jahr. Rechnen würde sich das also in meinem Leben nicht mehr, auch wenn die Strompreise steigen.
Wogegen rechnest du? Auf deine 2 Luftwechsel am Tag oder die 5+ Luftwechsel, die du auf niedriger Stufe bekommst und auch mindestens haben solltest?
 
M

motorradsilke

Wogegen rechnest du? Auf deine 2 Luftwechsel am Tag oder die 5+ Luftwechsel, die du auf niedriger Stufe bekommst und auch mindestens haben solltest?
Sagt wer, dass ich die mindestens haben sollte?
Ich nehme die Werte, die in meiner Heizlastberechnung von einem Energieberater angesetzt wurden (1/4 meines Heizenergiebedarfs). Das wird anscheinend von Experten als ausreichend angesehen.
Und das ist noch nicht einmal korrekt, ich habe einfach den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe genommen, da ist ja sogar noch die Warmwasserbereitung mit drin, wenn ich die noch rausrechne, bleibt vermutlich fast gar kein wirtschaftlicher Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.

Wenn DU die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Komfortvorteil ansiehst ist das doch gut. Das ist subjektiv und mit Sicherheit zutreffend.
Notwendig ist sie nicht, rechnen tut sie sich auch nicht, und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Häuser, die derzeit gebaut werden, keine hat. Auch wenn hier ein anderer Eindruck entsteht, aber hier tummeln sich nicht die Masse der Hausbauer.
 
WilderSueden

WilderSueden

Du solltest von deinem Planer ein Lüftungskonzept bekommen haben, das angibt, wie oft gelüftet werden muss.
Ansonsten, wirf mal die große Suchmaschine an und suche nach empfohlener Luftwechselrate oder Mindestluftwechsel. Dann bekommst du überall 0,5 Luftwechsel pro Stunde oder 12 pro Tag. Das finde ich jetzt auch hoch, aber mit Fenstern kommst du nicht einmal in die Nähe davon. 2 Luftwechsel sind auf jeden Fall viel zu wenig. Schon im Altbau mit nicht so dichten Fenstern kannst du als Mieter Probleme bekommen, wenn du nur 2 Mal am Tag gelüftet hast und es gammelt.
 
M

motorradsilke

Du solltest von deinem Planer ein Lüftungskonzept bekommen haben, das angibt, wie oft gelüftet werden muss.
Ansonsten, wirf mal die große Suchmaschine an und suche nach empfohlener Luftwechselrate oder Mindestluftwechsel. Dann bekommst du überall 0,5 Luftwechsel pro Stunde oder 12 pro Tag. Das finde ich jetzt auch hoch, aber mit Fenstern kommst du nicht einmal in die Nähe davon. 2 Luftwechsel sind auf jeden Fall viel zu wenig. Schon im Altbau mit nicht so dichten Fenstern kannst du als Mieter Probleme bekommen, wenn du nur 2 Mal am Tag gelüftet hast und es gammelt.
Hab grad mal in mein Lüftungskonzept geguckt. Die Minimalanforderung zum Feuchteschutz beträgt 0,1. Das passt mit meinem 2x Lüften plus nachts Schlafzimmerfenster auf plus mehrmals am Tag Türen auf.
 
WilderSueden

WilderSueden

Das ist der falsche Abschnitt. Ich habe dir mal die drei relevanten Stufen rausgesucht. Feuchteschutz ist die Lüftung, die du benötigst, wenn du im Urlaub bist. Du musst bei Nennlüftung schauen, das ist für den Alltag mit Menschen im Haus, Kochen, Duschen und so weiter. Und ich kann dir versprechen, dass da sehr viel mehr als 0,1 Luftwechsel pro Stunde sein werden


Das Kernstück der Norm DIN 1946-6 ist die Unterscheidung von vier Lüftungsstufen unterschiedlicher Intensität, die wir Ihnen hier näher vorstellen:

Lüftung zum Feuchteschutz (FL)
Mit dieser Lüftungsstufe soll eine ausreichende Lüftung des Gebäudes in Abhängigkeit des jeweiligen Wärmeschutzniveaus realisiert werden. Ziel ist es, Bauschäden infolge Feuchtigkeit auch dann zu vermeiden, wenn die Bewohner der Räumlichkeit zeitweilig nicht anwesend und die Feuchtelasten gemindert sind, zum Beispiel, weil aufs Wäschetrocknen bewusst verzichtet wird. Das heißt: Eine dementsprechend ausgelegte Lüftung muss also unabhängig vom Nutzer laufen.

Reduzierte Lüftung (Rücklauf)
Auch diese Lüftungsstufe ist Großteils unabhängig vom Nutzer zu realisieren. Es muss sichergestellt werden, dass auch dann, wenn die Bewohner beispielsweise wegen ihres Jobs nur kurzfristig abwesend sind, die Lüftung den hygienischen Mindeststandards und dem Bautenschutz gerecht wird.

Nennlüftung (NL)
Die sogenannte Nennlüftung meint die Luftzufuhr, die zur Einhaltung hygienischer und gesundheitlicher Standards sowie zum Bautenschutz nötig ist, wenn die Wohnung normal genutzt wird. Die Lüftungsstufe Nennlüftung kann den Verbraucher teilweise aktiv in das Lüftungskonzept mit einbeziehen, zum Beispiel mit dessen manueller Fensterlüftung.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen


Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
4Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
5Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
9Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
11Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
12Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
13Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
15Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
16Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
17ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
18Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30

Oben