Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?

4,20 Stern(e) 5 Votes
D

dhd82

@Fuchur
Das war auch meine Überlegung, daher die Frage nach der Heizlast. Ggf. ist die Wärmepumpe mit über 8 KW auch etwas überdimensioniert und man könnte ein kleineres Modell wählen und würde auch weniger Bohrmeter benötigen

@Dirk5000
Das Ergebnis der Heizlastberechnung war bei deinen Angaben noch nicht dabei.
Google mal nach Heizlastberechnung nach DIN 12831. da findest du dann Beispiele eines solchen Dokuments. Alternativ gibt es im pinken Forum auch ein Online-Tool um das grob auszurechnen.
Manche GUs neigen dazu die Wärmepumpe eher ünerzudimensionieren. Das wollte mein GU auch machen, könnte dann mit etwas Überzeugungsarbeit ein kleineres Modell nehmen
 
F

Fuchur

Mich stört vor allem die Entzugsleistung von gerade mal 41,9W/m. Wenn der Boden wirklich so schlecht ist, dann sollte vielleicht eine Alternative her. 50-55W/m sind normaler Durchschnitt, unser Bohrunternehmen plant mit 45W/m als Sicherheitspuffer. Allein damit käme man schon mit 2 Bohrungen aus. Übrigens gibt es in Sachsen auch Unternehmen, die machen bis zu 250m mit einer einzigen Bohrung. Aber zumindest 2x 99m ist dann schon eher wieder Standard.
 
A

Alex85

Mich stört vor allem die Entzugsleistung von gerade mal 41,9W/m. Wenn der Boden wirklich so schlecht ist, dann sollte vielleicht eine Alternative her. 50-55W/m sind normaler Durchschnitt, unser Bohrunternehmen plant mit 45W/m als Sicherheitspuffer. Allein damit käme man schon mit 2 Bohrungen aus. Übrigens gibt es in Sachsen auch Unternehmen, die machen bis zu 250m mit einer einzigen Bohrung. Aber zumindest 2x 99m ist dann schon eher wieder Standard.
Die „Rückwärtsrechnung“ ist nicht ganz richtig. Du musst aus den 8,8 KW Heizleistung der Wärmepumpe 20% (COP 5) abziehen. Diese 20% Wärmeleistung kommen aus dem zugeführten Strom, die restlichen 80% aus dem Erdreich. Dann sind es nur ca. 33W/m.
Entweder sind da jede Menge Angstmeter drin oder der Untergrund ist wirklich nicht all zu gut für ne Sonde geeignet.
 
D

Dirk5000

Ergänzung zu Heizung:
- Heizleistung = 8,9 KW (lt. Vaillant Berechnung)

Wir hatten ursprünglich 2x80 Meter beim Landratsamt beantragt. Allerdings hatte das Landratsamt empfohlen 3 Bohrungen mit jeweils 70 Meter zu machen.

Die Begenehmigung liegt bereits vor und der Förderantrag ist schon bewilligt.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
2Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
7Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
13Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
17Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29

Oben