Anschlusswert des Hauses mit 14,5 kW ausreichend?

4,30 Stern(e) 3 Votes
G

guckuck2

Die Anschlusskapazität, die der Versorger vorhält, wird üblicherweise vom Elektriker im Zählerantrag berechnet. Ohne entsprechende Verbraucher kommen da niedrigere Werte raus. 15kW sollten da problemlos ausreichen.
Wenn der GU aber an der Elektrik sparen will, ist das Thema ein ganz anderes ...
 
Tolentino

Tolentino

So, hatte heute einen Termin mit dem Elektriker Vor Ort. Er hat uns (mich und den Bauherren der hinteren Hälfte) mal beraten.
Die 14,5 kW sind wohl ein rein kalkulatorischer Durchschnittswert, der halt reingeschrieben wird um irgendwas reinzuschreiben.
Standard in Berlin seien 50-63 A und ca. 40 KW.
Keine Ahnung ob das Sinn ergibt, hab in der 7. Klasse (wo Elektrotechnik dran kam) gepennt und Physik nach der 11. abgegeben.
Jedenfalls meinte er ich könne da beruhigt sein, an den Standardhausanschluss kann ich dranklemmen was ich will, solange ich keine gewerblichen Anwendungen habe, macht der eigentlich alles mit.
 
K

knalltüte

Moin,

kann dazu nur sagen das in NRW (Westnetz) oberhalb eines "Freigrenze" von 30KW und bis 30m Grabenlänge jede KW 20,62€ (netto) extra kostet. In Verbindung mit Ladesäulen (nur dann gibt es quasi den normalen Anschluss wie auch Baustrom umsonst , zahlen wir also nur 424,77 € netto.

Dieses Angebot gilt wohl nur bis 31.12.2020. Und je Wohneinheit sind 10,8KW Anschlusswert von Westnetz "vorgegeben"
 
N

NoggerLoger

Hui ich habe an meiner zukünftigen Wohnung schon 11 kw am Stellplatz. 22 kw zum Laden von Autos ist schon fast overkill.
 
OWLer

OWLer

Da ich dieses Wochenende die Netzanschlüsse beauftragen muss kurze Frage in die Runde: 30kW reicht auch bei Planung von Elektromobilität im Jahr 2020 aus, oder?

Selbst bei 22kW Wallbox kann diese die vollen 22kW ja nur sehr kurz ziehen, bevor das Lademanagement runterregelt.

Das Kabel soll 35mm² sein, nach einem Kurzen Blick in die Tabellen, sollten da deutlich mehr Ampere durchgehen, als die Hausabsicherung mit 63 Ampere. Falls ich dann später doch mal mehr als 30kW benötigen sollte, würde dann doch nur die Hausabsicherung ausgetauscht, oder habe ich das falsch verstanden?
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Anschlusswert des Hauses mit 14,5 kW ausreichend?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
2Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19

Oben