Guten Tag,
seit 5 Tagen ist unsere Wärmepumpe Vaillant arortherm plus 55/6 in Betrieb, seit der Planung und Angebotserstellung sind knappe 1,5 Jahre vergangen, es passte terminlich alles nicht.
Die Einbausituation ist so, das vom Außengerät bis zur Anlage auf dem Dachboden ca. 9 Meter zusammenkommen. Das ging leider nicht anders, da die Gasheizung auf dem Dachboden (Einfamilienhaus) war. Die Leitungen sind mit entsprechender Isolierung im Dach verlegt.
Im Haus (Baujahr 1997) heizen wir mit Heizkörpern, plus Rücklaufleitung im Fußboden Küche und Bad. Verbrauch mit Gas bisher so um die 7000-10000kwh/a, in den letzten Jahren eher sinkend. Das letzte Jahr ist die alte WGB 15 (Baujahr 96) auf Fußbodenheizungskurve mit 2 Grad Anhebung gelaufen (ohne Absenkungszeiten), was gut funktioniert hat. Der Verbrauch ist auch nicht gestiegen.
Jetzt zur Frage.. geplant war die Anlage mit 200 l uniStor plus und Pufferspeicher VPS R 100 (in Reihe), verbaut wurde jetzt allerdings aufgrund der etwas engeren Einbausituation ein VP RW 45/2 B als Trennspeicher. Das heißt der läuft im Parallelbetrieb und dafür wurde eine extra Grundfoss Alpha1 25-40 180 im Heizungsvorlauf installiert. Der Vorlauf aus der Hydraulikstation geht oben in den Puffer und oben in den Heizkreislauf und entsprechend unten zurück.
Oben ist dann die Hydraulikstation VMZ MEH 97/6 und zusätzlich das Funktionsmodul FM5 VR 71. Laut Monteur hätte er das durchgerechnet und ich hätte dadurch keine Nachteile und es gäbe es kein von Vaillant zugelassenes Anschlussschema um einen Reihenpuffer mit Überstromventil in einer Anlage mit Heizkörpern zu verbauen?
Des weiteren hätte die interne Pumpe in der Anlage wohl Probleme den ganzen Kreislauf zu bedienen und er hätte so schon auf seine Kosten mehr Komponenten verbaut als geplant.
Den 100l Speicher würde er ja noch verbauen, mit dem Reihenanschluss des Puffers wird es aber wohl ein dickes Brett wenn ich keine guten Argumente vorbringe. Er wird sich immer damit herausreden können, das Vaillant das nicht vorsieht und wenn ich das auf eigenes Risiko machen lasse ist sicher die Gewährleistung schwierig?
Es kam natürlich gleich die Bemerkung, ich würde wohl viel im Internet lesen.
Ein langer Text für eine kurze Frage, was nun?
Viele Grüße
Ingo
seit 5 Tagen ist unsere Wärmepumpe Vaillant arortherm plus 55/6 in Betrieb, seit der Planung und Angebotserstellung sind knappe 1,5 Jahre vergangen, es passte terminlich alles nicht.
Die Einbausituation ist so, das vom Außengerät bis zur Anlage auf dem Dachboden ca. 9 Meter zusammenkommen. Das ging leider nicht anders, da die Gasheizung auf dem Dachboden (Einfamilienhaus) war. Die Leitungen sind mit entsprechender Isolierung im Dach verlegt.
Im Haus (Baujahr 1997) heizen wir mit Heizkörpern, plus Rücklaufleitung im Fußboden Küche und Bad. Verbrauch mit Gas bisher so um die 7000-10000kwh/a, in den letzten Jahren eher sinkend. Das letzte Jahr ist die alte WGB 15 (Baujahr 96) auf Fußbodenheizungskurve mit 2 Grad Anhebung gelaufen (ohne Absenkungszeiten), was gut funktioniert hat. Der Verbrauch ist auch nicht gestiegen.
Jetzt zur Frage.. geplant war die Anlage mit 200 l uniStor plus und Pufferspeicher VPS R 100 (in Reihe), verbaut wurde jetzt allerdings aufgrund der etwas engeren Einbausituation ein VP RW 45/2 B als Trennspeicher. Das heißt der läuft im Parallelbetrieb und dafür wurde eine extra Grundfoss Alpha1 25-40 180 im Heizungsvorlauf installiert. Der Vorlauf aus der Hydraulikstation geht oben in den Puffer und oben in den Heizkreislauf und entsprechend unten zurück.
Oben ist dann die Hydraulikstation VMZ MEH 97/6 und zusätzlich das Funktionsmodul FM5 VR 71. Laut Monteur hätte er das durchgerechnet und ich hätte dadurch keine Nachteile und es gäbe es kein von Vaillant zugelassenes Anschlussschema um einen Reihenpuffer mit Überstromventil in einer Anlage mit Heizkörpern zu verbauen?
Des weiteren hätte die interne Pumpe in der Anlage wohl Probleme den ganzen Kreislauf zu bedienen und er hätte so schon auf seine Kosten mehr Komponenten verbaut als geplant.
Den 100l Speicher würde er ja noch verbauen, mit dem Reihenanschluss des Puffers wird es aber wohl ein dickes Brett wenn ich keine guten Argumente vorbringe. Er wird sich immer damit herausreden können, das Vaillant das nicht vorsieht und wenn ich das auf eigenes Risiko machen lasse ist sicher die Gewährleistung schwierig?
Es kam natürlich gleich die Bemerkung, ich würde wohl viel im Internet lesen.
Ein langer Text für eine kurze Frage, was nun?
Viele Grüße