Dort gehen wir alles nochmal durch. Unten ist bei den Rohrlängen ja durchaus noch Spiel und wir könnten in den meisten Räumen ohne zusätzliche Heizkreise auskommen. Oben wird's tatsächlich knapp die 100 m anzupeilen.
Ich prophezeihe, dass genau das zum Problem wird. Unten bekommst du m.E. es immer warm. Allein das EG mit TV, Kochen, Backen und regelmäßigem Aufenthalt von Personen heizt sich "von selbst".

Mit dieser 0815-Auslegung wirst du ganz sicher ein zu kaltes Bad bekommen. Da habe ich z.B. 3 Heizkreise und es bleibt immer noch zu kalt - besonders wenn du bei 35°C-Auslegungstemperatur schon eine Unterdeckung hast. So sah unsere Planung aus: https://www.hausbau-forum.de/threads/luft-wasser-waermepumpe-dimensionierung-im-neubau.36049/post-443195

Dem GU ists egal, es ist kein Gewährleistungsfall. Bude wird warm. Allerdings darfst du dann die Heizkurve hochdrehen, dass es im Bad oder anderen kritischen Räumen warm wird. Die Konsequenz ist, dass du die anderen Heizkreise "abwürgen" musst, um nicht im Wohnzimmer 25°C zu bekommen. Dann läuft so eine Wärmepumpe wie nen Sack Nüsse. Das wirst du auch durch eine neue/modernere Wärmepumpe in 15-20 Jahren repariert bekommen. Das ist ein Problem für immer.

Deswegen lohnt sich jetzt der Aufwand, das bis ins letzte auszudiskutieren.
 
A

Allthewayup

Deswegen lohnt sich jetzt der Aufwand, das bis ins letzte auszudiskutieren.
Wenn dein Gegenüber das überhaupt mitmacht. Bei Einzelgewerken wohl eher als ein GU. Aber du hast durchaus recht, dem Thema wird auch meiner Meinung nach zu oft zu wenig Aufmerksamkeit bei der Planung geschenkt was sich nachher nicht mehr großartig ändern lässt und deshalb verstehe ich nicht weshalb das z.B. einem GU so „egal“ sein kann.
Man will ja nichts geschenkt, nur sicher gehen das Optimum an Effizienz und Wirtschaftlichkeit herausgeholt zu haben. In seiner Nase bohren zu müssen um überhaupt an Infos zu kommen ist echt nervig…
 
D

Daniel-Sp

Moin,
der erste Fehler liegt schon in der Vertragsgestaltung mit dem GU. Wenn hier nicht genau festgelegt wird, welche Leistung das Gewerk Heizung schuldet, hat man nach der Unterschrift eine schlechte Verhandlungsposition.
Wünsche trotzdem allen viel Verhandlungserfolg. Vielleicht kann man sich den Heizungsbauer-Gesellen rechtzeitig zur Seite nehmen und etwas direkt aushandeln. Hat bei mir der Geselle so gemacht. Hat die Berechnung vom Hersteller beiseite gelegt und meine Berechnung umgesetzt. Der Meister hat das nicht mitbekommen, der war nach der ersten Planungsbegehung nicht mehr vor Ort.
Grüsse
 
D

dream2023

Hallo zusammen,

Ich wollte als TE Mal einmal den aktuellen Stand mitteilen.

Wir haben uns durchgesetzt und im OG den HKV durch einen größeren ersetzen lassen, sodass wir die Möglichkeit haben jetzt in allen Räumen oben 2 HK zu verlegen.

Ich bedanke mich für die Tipps.
 
D

dream2023

Ja, also Mehrkosten wird es tatsächlich geben, weil der Heizi seinen Betrag mit dem GU überschreitet. Also das zusätzliche Material (Rohrmeter, Motoren etc. ) muss er uns dann berechnen.
Zumindest der HKV wurde aber vom GU kostenfrei getauscht.

Aber die Mehrkosten ist es mir wert.
 
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
3Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
4Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
5Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
6Abgelaufene Festpreisgarantie - Mehrkosten 29
7Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26

Oben