Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP

4,60 Stern(e) 5 Votes
S

SaniererNRW123

Habe schon Anlagen gesehen, wo die Warmwasser Bereitung mit Hysterese von 5k ca. 2 Stunden dauert.
Hab gerade mal selbst geschaut, wie lange meine 5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) für die Warmwasserbereitung benötigt. Start bei 38 Grad, Endtemperatur bei 51 Grad, 300 Liter Speicher, Laufzeit Wärmepumpe 45-50 Minuten. Kleine Wärmepumpe kann also tatsächlich richtig schnell.
 
R

RotorMotor

Hab gerade mal selbst geschaut, wie lange meine 5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) für die Warmwasserbereitung benötigt. Start bei 38 Grad, Endtemperatur bei 51 Grad, 300 Liter Speicher, Laufzeit Wärmepumpe 45-50 Minuten. Kleine Wärmepumpe kann also tatsächlich richtig schnell.
Ist bei unserer sehr ähnlich.
Zieht dabei am Anfang des Zyklus 1kW und läuft dann bis auf knapp 2kW Leistungsaufnahme hoch.
Auch 300l, auch 45 Minuten, Warmwasser Temperatur 48 Grad.
 
H

Hausmanu

Hallo!
Ich habe eine SLM 3-11 in unserem Neubau verbaut die sich wie ich glaube zu Tode rennt.
19 Grad eingestellte Raumtemperatur ohne EER , derzeit 2 Grad Außentemperatur und die Pumpe läuft mit 7.5 Kw Heizleistung!
Vorlauf sind ca 26Grad Rücklauf 23.
Kann das normal sein?
Lg
 
face26

face26

Hallo!
Ich habe eine SLM 3-11 in unserem Neubau verbaut die sich wie ich glaube zu Tode rennt.
19 Grad eingestellte Raumtemperatur ohne EER , derzeit 2 Grad Außentemperatur und die Pumpe läuft mit 7.5 Kw Heizleistung!
Vorlauf sind ca 26Grad Rücklauf 23.
Kann das normal sein?
Lg
Klingt nicht normal. Wie ist Heizlast? Wieviel QM beheizt Du?
 
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
Nr.ErgebnisBeiträge
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31

Oben