Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )

4,50 Stern(e) 4 Votes
B

boxandroof

Danke euch für die Antworten.

Die Truppe ist bei uns jedes Zimmer bei der Unterdruckmessung durchgegangen und hat alle Ecken kontrolliert. Die Aussage war, dass alles dicht ist.

Sie vermuten dass es entweder an dieser schürze bzw. auch am Kamin liegen könnte?!

Würdet ihr euch bei dem wert keinen Kopf machen?
Wenn das so stimmt, es an Kamin und der Schürze liegt und Du dabei warst dann würde ich mir keinen Kopf machen. Ansonsten Kamin abdichten und noch mal.
 
H

haydee

Energieeinsparverordnung mit Lüftungsanlage oder Passivhaus.

Bei Energieeinsparverordnung mit Lüftungsanlage ist der Wert nicht gerade gut, jedoch in der Norm und wirst nicht viel machen dürfen.
Bei Passivhausstandard bist du durchgefallen und es muß nachgearbeitet werden.
 
S

Silent802

Ja Kfw 40 mit Lüftungsanlage. Ja eben, nicht gut... Ich muss doch was tun können um den Wert zu verbessern?!

Hab überlegt ein Ingenieur aus der Stadt zu beauftragen weitere Leckagen zu suchen...
 
B

BauBob7

Wir waren knapp unter 0,4. Massivhaus mit Lüftungsanlage, keine besonderen Vorkehrungen. Lüftungsanlage auch nur aus Komfortgründen. Aber der Fensterbauer weiß halt, wie eine RAL-Montage geht usw. - dann wird es auch entsprechend dicht.

Ich mag jetzt nicht die Normen wälzen, aber Google sagt mir, dass der maximale Wert 1,0 wäre für Neubauten mit raumlufttechnischen Anlagen!?
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 )
Nr.ErgebnisBeiträge
1Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
2Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
3Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
9Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
10Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
11Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
12Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Kamin für KFW 55 Haus 22
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
17Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
18Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
19Lüftungsanlage im Neubau 12
20Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11

Oben