Wunder erwarte ich natürlich keine, aber nachdem ich mit dem Puffer/Mischer Gedöns die Sekundärpumpe immer auf niedrigster Stufe laufen lassen muss, damit die Wärmepumpe-VLT so halbwegs mit der Mischer-VLT übereinstimmt, kann ich dann zumindest mehr Durchfluss schaffen. Auf niedrigster Stufe beträgt das dT ca. 0,8K und liefert 900L/h.
Stelle ich die Sekundärpumpe höher auf 1100L/h was auch die Wärmepumpe liefert, verliere ich hier 2,5°C durch die Vermischung in dem Puffer! Und um genau die 2,5K muss ich dann die Heizkurve höher stellen.
Ich habe eine sehr geringe Spreizung von 3-3,5K in den Heizkreisen und somit wenig Wärmeabgabe in den Räumen. Bislang verstehe ich noch nicht genau woran das liegen kann.
Laut meinem Verständnis muss ich die Pumpenleistung reduzieren, was ich allerdings nicht mehr kann.