der Heizungsbauer war grad da und hat mir die Funktionsweise erklärt.
Die Wärmepumpe regelt die Temperatur in dem (kleineren) Puffer aus dem der Mischer dann das Wasser für die Fußbodenheizung entnimmt.
Der Cosmo Regler an dem Mischer ist so intelligent, dass (wenn die ERR angeschlossen ist) er die Anforderung der Räume erkennt und den Durchfluss und auch die Leistung anpasst.
Der (kleinere) Puffer ist also dafür da, dass es so wenig Verdichterstarts wie möglich gibt, weil die Wärme für die Fußbodenheizung ausschließlich darüber entnommen wird.
Deshalb sollte die Heizkurve der Wärmepumpe immer höher eingestellt sein als die des Mischers.
Die Wärmepumpe ist Rücklauf geregelt, der Mischer Vorlauf.
Ich habe den Heizi gesagt dass ich alle ERR auf Heizbetrieb habe, worauf er den Cosmo Regler auf lineare Regelung mit einem konstanten Durchfluss von 1,7L pro Minute gestellt hat.