ich habe ja schon einen hydr. Abgleich gemacht.
Am Freitag hab ich spaßhalber den Puffer wieder aktiviert.
Spreizung 6k eingstellt und bei den Räumen, die immer warm bleiben sollen wie zB. WCs, Flure, und einem Heizkreis vom WZ die Thermostatköpfe abgemacht damit die immer Durchfluss haben.
Somit kann ich die ERR benutzen, und das Bad bekommt mehr Durchfluss. Liegt aktuell bei 23,3 C, was ich ganz anständig finde.
Laufzeiten, wenn alle Kreise offen sind, betragen ca. 6 Stunden. Wenn die ERR die Ventile schließt, bei ca. 2 Stunden.
Hätte ich einen 300 oder sogar 500L Puffer, wären die Laufzeiten noch länger und weniger Verwirbelungen....
Heizkurve:
18° = 22° Rücklauf
0° = 28° Rücklauf
-15° = 32° Rücklauf
Verbrauch übers Wochenende: 15-20kWh.
Was ich noch nicht so raus habe ist, ob ich die Mischerpumpe (also die Fußbodenheizung Pumpe) auf konstant- oder proportionaldruck einstellen soll?!