H
Hausbau_new
Vielen Dank für auch diese Kritik.Sagt wer, der Energieausweis oder tatsächlicher Bedarf?
Ich würde erst die Heizlast ermitteln.
D.h. aber auch, keine solaren Gewinne. Fenster sind aus dem Jahr?
Erst rechnen (lassen), dann handeln (kaufen).
Ich sehe hier erstmal ein „kWh-Grab“.
Wo wohnt das Haus? Im kalten Osten oder im warmen Süden?
Heizlast wurde sowohl rechnerisch, als auch per Energieausweis ermittelt, die Werte waren lagen dicht bei einander zwischen 14.000 - 15.000. Fenster sind doppelt verglast auch aus 2000.
Wobei die Heizlast für die oben aufgeführte Berechnung ja egal ist. Hier ging es ja um die Ermittlung der günstigsten kWh Wärme nach derzeitigen Preisen der Quellen. Also auch, wenn der Wert für die Heizlast falsch wäre und der eigentliche Wert viel höher liegt, so sollte man ja dennoch schauen, wie man derzeit günstig Wärme erzeugen kann.
Später wäre die Heizlast relevant zum Auslegen der Therme.
Die Idee lieber mit einem SCOP-Wert von drei zu rechnen finde ich gut, damit ist man eher auf der konservativen Seite.
Das Haus steht in Berlin.