Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?

4,50 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
>> Zum 1. Beitrag <<

T

titoz

Ich weiß ich habe es verstanden, deswegen Elektriker anrufen der soll beide Wohnungen trennen und dann eine 2 Zähler beantragen.
Es war ja nur gerechnet und das wäre soweit okay.

Aber 45000k Wärmemenge ist viel,das habe ich nach 5 Jahren noch nicht und habe 250m2

Okay fassen wir zusammen


Wie gross sind die beheizten Flächen.

Wie warm ist das Warmwasser eingestellt?

Wie gross ist der Warmwasserpuffer?

Wie hoch ist die Vorlauftemperatur?
Bei den 45.000k war auch das Trockenheizen und sogar der erste Winter komplett über elektrische Zusatzheizung drin.
Das Problem war damals, dass keiner in der Pflicht sah den normalen "Solebetrieb" zu starten. Ach war das ein Hick Hack...

Zu deinen Fragen...

Beheizte Flächen... eben nochmal schnell nachgerechnet
Einliegerwohnung: 68 m²
Unsere Wohneinheit: 140 m²

Warmwasser war die ganze Zeit:
Start 46°C
Stop 50°C

Ist nun aber umgestellt worden auf:
Start 42°C
Stop 46°C

Brauchwasserspeicher 180L

Bezüglich der Vorlauftemperatur weiß ich grad nicht wo ich sie ablesen soll.
In der Service-Info steht:
Brauchwasserbereitung BT6: 47,1 °C
Brauchwasser oben BT7: 51,4 °C
berechnete Vorlauftemperatur 1: 20°C
 
T

titoz

So ich schreib mal alles nieder was ich aus der ServiceInfo rauslesen konnte:

1/16 Status EB100
Vorrangschaltung: Kühlung
Brauchwasserbereitung BT6: 47,1 °C
Brauchwasser oben BT7: 51,4 °C
berechnete Vorlauftemperatur: 20 °C
Gradminuten: 0
Außentemperatur BT1: 30,2 °C
Kälteträger ein BT10: 17,1 °C
Kälteträger aus BT11): 19,7 °C

2/16 Klimatisierungssystem 1 EB100
Vorlauftemperatur 1 BT2: 20,3 °C
Rücklauftemperatur 1 BT3: 22,3 °C
berechnete Vorlauftemperatur 1: 20 °C
Raumtemperatur BT50: -
externe Vorlauftemperatur BT25: -
Gradminuten 0
externe Justierung: Nein
Bodentrocknung: aus

3/16 EB100
mittlere Außentemperatur: 27,7 °C
Heißgas BT14: 47,6 °C
Flüssigkeitsleitung BT15: 19,6 °C
Sauggas BT17: 35,7 °C
Kälteträger aus BT11: 19,7 °C
Kond.vorlauf BT12 19,5 °C
Vorlauftemperatur BT2: 20,3 °C
Rücklauftemperatur BT3: 22,3 °C

4/16 EB100
Pumpgeschw. Wärmeträger GP1: 100%
Drehzahl der WQ Pumpe GP2: 75%

5/16 EB100
Status interne ZH: blockiert
max. eingest. Stromfluss: 2 kW
Sicherungsgröße: 25A
Strom L1: 0 A
Strom L2: 0 A
Strom L3: 0 A
Gradminuten: 0

6/16 zeitliche Steuerung EB100
Brauchwasser: aus
Heizung: aus
Kühlung: aus
Ventilation: aktiv
Schema Blockierung: aus
Urlaubseinstellung: aus
SG Ready: nicht verw.

7/16 weiche Ein-/Ausgänge EB100-AA3
AUX1: Tarifblockierung (0)
AUX2: nicht verw.
AUX3: nicht verw.
AUX4: nicht verw.
AUX5: nicht verw.
X7: BW-Zirk (0)

8/16 Wärmemengenzähler BF1 EB100
Heizung, nur Verdichter: 28.642 kWh
BW, nur Verdichter: 7.045 kWh
Wärme, inkl. int. Zusatzheizung: 45.637 kWh
BW, inkl. int. Zusatzheizung: 7.873 kWh
BF1: 18,4 l/min

9/16 Integrierte passive Kühlung EQ1
externe Blockierung: Nein
berechn. Vorlauftemperatur: 20,0 °C
Kühl-/Heizfühler BT74: - °C

10/16 FLM AZ1
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 16,4 °C
Kollektor aus BT27: 19,3 °C
Abluft BT20: 26,9 °C
Fortluft BT21: 18,8 °C
Kühlung: aus
Version: 9

11/16 FLM AZ2
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 22,3 °C
Kollektor aus BT27: 26,2 °C
Abluft BT20: 27,3 °C
Fortluft BT21: 26,1 °C
Kühlung: aus
Version: 9

15/6 Config EB100
Compressor: Bristol 10 kW
inc. Power: 3x 400V
int. add: 7/9 kW
heat med. pump: Grundfos UPM2 25-70
brine pump: Grundfos UPMXL Geo 25-105
Flow sensor: Huba DN20
el. anode: Magnotex
display type: 0


VERDICHTERINFO
Master
Status: aus
Anzahl der Starts: 11.710
Gesamtbetriebszeit: 3.353 h
- davon Brauchwasser: 908 h

ZUSATZHEIZUNG-INFO
Status: blockiert
Zeitfaktor: 2.243
- davon Brauchwasser: 105,9

VORRANGSCHALTUNG:
Brauchwasser: 30 min
Heizung: 30 min

GRADMINUTENEINSTELLUNG:
aktueller Wert: 0 GM
Start Verdichter: -80 GM
Startdifferenz Zusatzheizung: 100 GM
Differenz zw. ZH-Stufen: 50 GM

MAX DIFFERENZ Vorlauftemperatur:
max. Differenz Verdichter: 10 °C
max. Differenz Zusatzheizung: 7 °C



Fehlt noch etwas?
Sagt mir was, ich lieber euch alles was ihr braucht
 
T

titoz

10/16 FLM AZ1
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 16,4 °C
Kollektor aus BT27: 19,3 °C
Abluft BT20: 26,9 °C
Fortluft BT21: 18,8 °C
Kühlung: aus
Version: 9

11/16 FLM AZ2
FLM Pumpe: aus
Kollektor ein BT26: 22,3 °C
Kollektor aus BT27: 26,2 °C
Abluft BT20: 27,3 °C
Fortluft BT21: 26,1 °C
Kühlung: aus
Version: 9
Was mit grad hier etwas komisch vor kommt. Das Gerat 1 hat eine große Differenz (8 °C) zwischen Abluft und Fortluft. Für mein Verständnis wird aus der warmen Abluft ordentlich Wärme entzogen.
Wieso ist das aber nicht beim FLM 2? Da ist die Fortluft nur 1°C kühler als die Abluft?
 
tomtom79

tomtom79

Okay da läuft viel falsch.

Die Mehrkosten durch den Heizstab hättest dir wiederholen sollen.

Ich sehe 11000verdichter starts das ist schlecht sehr schlecht.

Wie hoch sind die Hysterese bei Warmwasser und Heizung?


Ist das echt ne 10kw Heizung?

Hast du deine Fußbodenheizung eingestellt?

Hier brauchst du ein anderes Forum ich darf den Namen nicht schreiben sonst fliege ich hier .
 
T

titoz

Okay da läuft viel falsch.

Die Mehrkosten durch den Heizstab hättest dir wiederholen sollen.

Ich sehe 11000verdichter starts das ist schlecht sehr schlecht.

Wie hoch sind die Hysterese bei Warmwasser und Heizung?


Ist das echt ne 10kw Heizung?

Hast du deine Fußbodenheizung eingestellt?

Hier brauchst du ein anderes Forum ich darf den Namen nicht schreiben sonst fliege ich hier .
Das ist ja schon mal sehr gut, dass viel schlecht läuft. Dann kann es ja nur besser werden.
Also die Bezeichnung ist F1245-10 PC. Ich denke die 10 steht für 10 kW.

Was meinst du mit "Fußbodenheizung eingestellt"?
In meiner Wohneinheit habe ich keine Thermostate, die ELF schon.
Aber aktuell ist die Fußbodenheizung ja im Kühlbetrieb.
@tomtom79: sun-d(at)gmx.net
 
T

titoz

Was mit grad hier etwas komisch vor kommt. Das Gerat 1 hat eine große Differenz (8 °C) zwischen Abluft und Fortluft. Für mein Verständnis wird aus der warmen Abluft ordentlich Wärme entzogen.
Wieso ist das aber nicht beim FLM 2? Da ist die Fortluft nur 1°C kühler als die Abluft?
Ok so wie es aussieht hatte ich die Umwälzpumpe des einen FLM nicht angeschaltet.
Mal sehen ob sich die Daten nun ändern.
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
3Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
4Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
5Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Entscheidung für eine Wärmepumpe 29
8Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
9Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
10Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
11Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
14Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
15zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
16Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
19Fußbodenheizung oder nicht? 20
20Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29

Oben