Das wirst du ausprobieren müssen. Die Räume mit höherem Wärmebedarf und/oder weniger Heizfläche bekommen maximalen Durchfluss. Das sind fast immer die Bäder. Die Vorlauftemperatur regelst du so, dass hier die gewünschte Temperatur locker erreicht wird (RTR schaltet ab). Die anderen Räume drosselst du im Durchlauf so weit, bis die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr erreicht wird, und drehst dann wieder etwas auf. Das ganze dauert, weil das System sehr träge ist und du nach jeder Einstellung mindestens 24h warten solltest.
Bei einigen Usern ist der Wärmebedarf im OG weiterhin angeblich höher als im EG, sodass der Durchlauf im EG am niedrigsten ist.
Ich habe in den Bädern 4 l/min und in allen anderen Räumen gut 1 l/min.
In der Dokumentation deines Heizungsbauers sollten aber auch die projektierten Durchlaufwerte stehen. Das ist zumindest ein Anhaltspunkt.