Ist verstanden. Aber ich habe ja jetzt schon bei den Schlafzimmer (Stelle 1) dummerweise gedreht. Ich will ja nur wissen, ob ich den Kreislauf dadurch versehentlich geschlossen habe. Falls ja, bringt es mir ja nichts, an Stelle 4 zu regeln.
Und woran ich sehen kann, ob ich durch das drehen an Stelle 1 ungewollt einen Kreislauf geschlossen habe, konnte mir noch keiner sagen.
An einen der anderen Kreise (Stelle 1) werde ich natürlich nichts mehr drehen. Das ist abgespeichert.
Ist die Temperatur angenehm in dem Raum?
Wenn ja, nichts ändern, wenn zu warm, zudrehen, wenn zu kalt, prüfen ob der Kreis ganz auf ist und ansonsten andere Räume zudrehen.
Ist die Temperatur angenehm in dem Raum?
Wenn ja, nichts ändern, wenn zu warm, zudrehen, wenn zu kalt, prüfen ob der Kreis ganz auf ist und ansonsten andere Räume zudrehen.
Genau diese Aussage hilft mir jetzt. Also kann man an Stelle 1 nur drehen, um die Skala sichtbar zu machen. Dann weiß ich somit, dass ich keinen Kreis versehentlich geschlossen habe.
Dann finde ich aber den Aufkleber von Roth irreführend. Da steht ja "Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise". Als Laie würde ich daraus lesen, dass beim Drehen der Skala ich den Heizkreis schließen kann.