Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?

5,00 Stern(e) 3 Votes
blockhauspower

blockhauspower

Hallo,

wenn Streifenfundamente verwendet werden, spricht man in unseren Breitengraden ab 80 cm von frostfrei gegründet, d.h. unter dieser Tiefe wird sich im Boden kein Frost mehr finden. Das Problem ergibt sich erst, wenn sich unter einem Bauwerk eine Frostblase bildet, die sich durch das Ausdehnen von Wasser beim gefrieren ausdehnt und damit das Bauwerk hochdrückt. Das kann verhindert werden, indem am 1. das Bauwerk auf Boden stellt, der nicht mehr gefriert, also 80 cm tief, oder 2. eine sog. kapillarbrechende Schicht eingebaut wird. Meistens Kies aus nat. Steinen. Durch diese Kap.brechende Schicht kann das Wasser nicht bis zum Bauwerk hochsteigen, gefrieren und es hochdrücken.

Also: Um ein hoch drücken des Bauwerks sicher auszuschließen würde ich ein Streifenfundament verwenden, das ist mit einem Minibagger in 2 Stunden ausgehoben und kann zusammen mit der bewehrten Bodenplatte betoniert werden. Die Mehrkosten für den Beton halten sich also sehr in Grenzen, wenn sowieso der Betonwagen kommt.

Ich hoffe ich konnte etwas helfen.

Grüße
 
D

Duke

Hallo Blockhauspower,
ja, so langsam dämmert es mir. Vielen Dank. Werde Deinem Vorschlag folgen. Da zumindest bei uns in der Gegend immer ein Mindestmengenaufschlag bei Transportbeton erfolgt und ich auch aufgrund der Wegeslänge eine "teure" Zusatzpumpe mieten muss bietet es sich an Streifenfundament und Bodenplatte zusammen zu erstellen. Und hierzu gibt es wieder zwei Fragen:

1) Wird die B-Platte über das Streifenfundament gegossen (Verbindung Platte mit Streifenfundament) oder nur bis zum Rand des Streifenfundamentes (Platte liegt innen)?

2) Die kapilarbrechende ca. 15 cm dicke Kiesschicht wird zwar noch per Rüttelplatte verdichtet, aber wird die Kiesschicht (FS-Kies,RI0-45mm) halten wenn da noch ca. 15 cm Beton darauf kommt oder kann mir die Kiesschicht auf gleiche Höhe zur Seite in die Streifenfundamente ausbrechen?

Vielen Dank im Voraus
Gruß Duke
 
F

fensione

hallo

oder nur bis zum Rand des Streifenfundamentes (Platte liegt innen)?
welche Kräfte wirken auf das Fundament
wenn die Bodenplatte nicht mit dem Fundament verbunden
ist (Platte liegt innen) rundherum styrpor
(Untergrund Sand)

6x4m 10cm stark

eventuell mit denhungsfuge in der Mitte und wenig
Bewährung


mfg
Fenster
 
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Garagenfundament - Streifenfundament oder nur Bodenplatte?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
2Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? 48
3Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
4Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
5Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
6Bodenplatte vs Streifenfundament 15
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
11Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
12Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
20Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25

Oben