HausiKlausi
Oftmals sind die Heizungen von den Firmen so konfiguriert, dass der Kunde nicht rumweint wegen zu kalter Räume. Heißt also: In der Regel laufen die völlig überdimensioniert und damit ineffektiv.
Das Ziel (deshalb auch die Heizlastberechnung) ist, dass man theoretisch ohne Ventile (also alles auf "5") die jeweilig gewünschte Raumtemperatur erreicht. Dann fährt man die ideale Vorlauftemperatur und schont noch dazu die Heizung, weil man zu häufige Taktungen vermeidet. Für den Anfang kannst du erstmal testweise die Heizkurve in 0.1er Schritten absenken und schauen, ob es ausreicht (letzte Anzeige im Display). Wir fahren aktuell nach einiger Optimierung mit 0.8 Da kannst du nichts kaputt machen. Wenn es zu kalt ist, wieder zu den alten Werten zurückkehren.(Und mal die Vorlauftemperatur bei 0 Grad AT ablesen. Dann hat man einen vergleichbare Anhaltspunkt).
Das Ziel (deshalb auch die Heizlastberechnung) ist, dass man theoretisch ohne Ventile (also alles auf "5") die jeweilig gewünschte Raumtemperatur erreicht. Dann fährt man die ideale Vorlauftemperatur und schont noch dazu die Heizung, weil man zu häufige Taktungen vermeidet. Für den Anfang kannst du erstmal testweise die Heizkurve in 0.1er Schritten absenken und schauen, ob es ausreicht (letzte Anzeige im Display). Wir fahren aktuell nach einiger Optimierung mit 0.8 Da kannst du nichts kaputt machen. Wenn es zu kalt ist, wieder zu den alten Werten zurückkehren.(Und mal die Vorlauftemperatur bei 0 Grad AT ablesen. Dann hat man einen vergleichbare Anhaltspunkt).