Handwerker bohrt Elektro-Leitung an - wer haftet?

4,50 Stern(e) 8 Votes
Schimi1791

Schimi1791

Was lernen wir daraus?
Grade bei einem Neubau und Sanierung/Renovierung einer Bestandsimmobilie sind Fotos mit Markierungspunkten (Maßstab) von Leitungen unerlässlich. So haben wir es beim Einbau der elektrischen Rollläden und erst kürzlich bei den Arbeiten an der Fassade gemacht.
 
M

minimini

Abgesehen davon, wer jetzt sachlich in welcher Weise haftet hätte ich ein komisches Gefühl, wenn es ein Gespräch gab bei dem ich als Auftraggeberin gesagt habe „Passt so“.

Es wurde ja auch das Material bereits ausgewählt und bestellt. Ich nehme an das hat dann bereits Montagepunkte, die fix sind. Bereits bei der Bestellung wäre es ja dann sinnvoll gewesen die Gegebenheiten zu prüfen.
 
D

drno1234

Hi zusammen,
  • Es handelt sich um einen offiziellen Auftrag und keinen Freubschaftsdienst.
  • Kabel war nicht erkennbar da unter Dämmung verlegt
  • Position war nicht fix, sondern in Höhe variieren

Bin tatsächlich überrascht dass es hier keine eindeutige Erfahrung gibt. So etwas passiert doch bestimmt x mal am Tag...

Dennoch danke für die bisherigen Statements.
 
S

Strahleman

So etwas passiert doch bestimmt x mal am Tag...
Ich kann nur von unseren Nachbarn berichten. Beim Küchenaufbau wurde ein Kabel in er Wand angebohrt. Das Küchenstudio kam, hat den Schrank abgebaut und die Elektriker haben den Putz aufgestemmt und das Kabel repariert. Gezahlt hat es das Küchenstudio, da es ihr Fehler war.
Die waren aber auch so dumm und haben direkt oberhalb einer deckennahen Steckdose gebohrt, daher nicht 1:1 dein Fall.

Gab es eine "Anmeldung von Bedenken" durch den Monteur nachdem er die Bilder vom Kabel gesehen hat und bevor er die Löcher gebohrt hat?
 
D

driver55

Gab es eine "Anmeldung von Bedenken" durch den Monteur nachdem er die Bilder vom Kabel gesehen hat und bevor er die Löcher gebohrt hat?
Gab’s, deshalb wurde die Bohrung ja etwas versetzt ausgeführt.

Als Bauherr muss ich mich vorher erkundigen. Zur „Not“ finale Pläne beim GU/BT einfordern. Erst dann kann man aus meiner Sicht ein passendes Vordach aussuchen, wobei man immer die Befestigungspositionen berücksichtigen muss.
 
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Handwerker bohrt Elektro-Leitung an - wer haftet?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32

Oben