Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme

4,20 Stern(e) 5 Votes
V

Vwgolfcabrio

Hallo,

ich möchte in der nächsten Zeit (ca.4 Monate) ein Haus bauen. Grundstück ist schon vorhanden (30 x 50m). Ich möchte eine Haus (ca. 165m² in Kfw 40 Standard) und ein Nebengebäude (ca. 100m² Dämmsandard normal mit 24er T10 Stein) bauen lassen. Die Heizungsanlage soll in das Nebengebäude. Beheizt soll natürlich das Haus werden und das Nebengebäude auch. Beim Nebengebäude reicht eine Heizleistung von 10-12 Grad aus. Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten?

Gruß Fabian
 

€uro

Hallo,
.... Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten
Welche Heizlast wurde ermittelt? Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinreichend berücksichtigt? Wie hoch der tatsächliche Energieaufwand für Heizung u. Warmwasser?

v.g.
 
V

Vwgolfcabrio

Hallo,

das Haus soll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bekommen.

Heizwärmelast für das Haus bei 20 Grad ca. 4000 Watt
Heizwärmelast für das Nebengebäude bei 12 Grad ca. 3500 Watt

Was würdet ihr vorschlagen?
 
V

Vwgolfcabrio

Hallo hier nun die gewünschten Daten:

- Haus: Heiwärmebedarf: ca. 4000kwh, Warmwasserbedarf ca. 2500 kwh
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh

reichen die Daten aus?
 

€uro

- Haus: Heiwärmebedarf: ca. 4000kwh, Warmwasserbedarf ca. 2500 kwh
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh reichen die Daten aus?
Wenn die Daten aus einem Energieeinsparverordnung bzw Kfw Nachweis stammen sind sie wertlos, denn damit ist die Dimensionierung einer Heizungsanlage, Bedarfs- bzw. Verbrauchsabschätzung unzulässig.
Zudem scheint hier der Berater wenig clever! Das Haus ist ein Wohngebäude, Nebengebäude ein Nichtwohngebäude ! ;-)

v.g.
 
V

Vwgolfcabrio

Man kann doch aber eine Empfehlung abgeben. Ich tendiere zu einer Gasbrennwerttechnik. Die Technik ist Jahrzehnte erprobt und unschlagbar günstig! Bei Wärmepumpen habe ich noch keine Erfahrungen über 20 - 30 Jahre gehört!?
 
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme
Nr.ErgebnisBeiträge
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
11Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
17Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
18Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17

Oben