Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme

4,20 Stern(e) 5 Votes
V

Vwgolfcabrio

Hallo,

ich möchte in der nächsten Zeit (ca.4 Monate) ein Haus bauen. Grundstück ist schon vorhanden (30 x 50m). Ich möchte eine Haus (ca. 165m² in Kfw 40 Standard) und ein Nebengebäude (ca. 100m² Dämmsandard normal mit 24er T10 Stein) bauen lassen. Die Heizungsanlage soll in das Nebengebäude. Beheizt soll natürlich das Haus werden und das Nebengebäude auch. Beim Nebengebäude reicht eine Heizleistung von 10-12 Grad aus. Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten?

Gruß Fabian
 

€uro

Hallo,
.... Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten
Welche Heizlast wurde ermittelt? Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinreichend berücksichtigt? Wie hoch der tatsächliche Energieaufwand für Heizung u. Warmwasser?

v.g.
 
V

Vwgolfcabrio

Hallo,

das Haus soll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bekommen.

Heizwärmelast für das Haus bei 20 Grad ca. 4000 Watt
Heizwärmelast für das Nebengebäude bei 12 Grad ca. 3500 Watt

Was würdet ihr vorschlagen?
 
V

Vwgolfcabrio

Hallo hier nun die gewünschten Daten:

- Haus: Heiwärmebedarf: ca. 4000kwh, Warmwasserbedarf ca. 2500 kwh
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh

reichen die Daten aus?
 

€uro

- Haus: Heiwärmebedarf: ca. 4000kwh, Warmwasserbedarf ca. 2500 kwh
- Nebengebäude: Heizwärmebedarf: ca. 3000kwh reichen die Daten aus?
Wenn die Daten aus einem Energieeinsparverordnung bzw Kfw Nachweis stammen sind sie wertlos, denn damit ist die Dimensionierung einer Heizungsanlage, Bedarfs- bzw. Verbrauchsabschätzung unzulässig.
Zudem scheint hier der Berater wenig clever! Das Haus ist ein Wohngebäude, Nebengebäude ein Nichtwohngebäude ! ;-)

v.g.
 
V

Vwgolfcabrio

Man kann doch aber eine Empfehlung abgeben. Ich tendiere zu einer Gasbrennwerttechnik. Die Technik ist Jahrzehnte erprobt und unschlagbar günstig! Bei Wärmepumpen habe ich noch keine Erfahrungen über 20 - 30 Jahre gehört!?
 
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1806 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
11Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
12Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
13Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30

Oben