Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?

4,90 Stern(e) 7 Votes
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
>> Zum 1. Beitrag <<

K1300S

K1300S

Der CoP-Wert bzw. die Jahresarbeitszahl sind natürlich vollkommen unerheblich für die Frage, ob diese Wärmepumpe richtig/gut dimensioniert ist. Nichtsdestotrotz müssen bestimmte Werte erreicht werden (und zwar für den Standort der geplanten Nutzung), um eine etwaige Förderung zu erhalten.

Wenn Deine Wärmepumpe allerdings eine Nennleistung von 8,1 kW bei 7 Grad Außentemperatur und 35 Grad Vorlauftemperatur hat, dann wird die ja vermutlich bei -12 Grad Außentemperatur deutlich darunter liegen. Sofern also die Heizlastberechnung stimmt, könnte das eine knappe Kiste werden, sobald es mal richtig kalt wird bzw. eine teure Kiste, wenn dann der Heizstab mitläuft.
 
H

hippjoha

Der CoP-Wert bzw. die Jahresarbeitszahl sind natürlich vollkommen unerheblich für die Frage, ob diese Wärmepumpe richtig/gut dimensioniert ist. Nichtsdestotrotz müssen bestimmte Werte erreicht werden (und zwar für den Standort der geplanten Nutzung), um eine etwaige Förderung zu erhalten.

Wenn Deine Wärmepumpe allerdings eine Nennleistung von 8,1 kW bei 7 Grad Außentemperatur und 35 Grad Vorlauftemperatur hat, dann wird die ja vermutlich bei -12 Grad Außentemperatur deutlich darunter liegen. Sofern also die Heizlastberechnung stimmt, könnte das eine knappe Kiste werden, sobald es mal richtig kalt wird bzw. eine teure Kiste, wenn dann der Heizstab mitläuft.
D.h. die Wärmepumpe ist doch zu klein?
 
D

Daniel-Sp

Wie häufig habt ihr - 12°C?
Und welche minimale Leistung hat die Wärmepumpe bei +7°C und bei 0°C?
 
H

hippjoha

Gibt es denn eine Seite mit historischen Wetterdaten zu einer PLZ? Habe leider auf die Schnelle nichts gefunden?
 
K1300S

K1300S

Ja, die gibt es. Such mal nach "Deutscher Wetterdienst" (DWD). Da findest Du Daten die teilweise hundert Jahre zurückreichen und in Stundenauflösung oder feiner zur Verfügung gestellt werden.
 
C

CrazyChris

Du bist hier ganz klar an den falschen Heizungsbauer geraten. Der berechnet die Heizlast mit der Faustformel Fläche mal Energiebedarf + 20% Warmwasser . So läuft das aber nicht.

Wenn du bei einem Neubau mit 252m2 10kw Heizlast hast, hast du falsch gebaut! Dein Primärenergiebedarf ist auch überraschend hoch, aber noch im Rahmen. 8kw sollten es maximal sein.

Die von dir angegebene Wärmepumpe wird in der vorgeschlagenen Dimensionierung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr förderfähig sein! Umso größer die Pumpe umso schlechter die Jahresarbeitszahl. Gerade die Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe fallen hier negativ auf.

Auch eine modulierende Pumpe sollte möglichst klein sein und nicht an der tiefsten zu erreichenden Außentemperatur ausgelegt werden. Nur weil du 2 mal im Jahr -20 Grad hast, macht es nicht schon Sinn eine größere Pumpe zu wählen, die diese 2 Tage im Jahr wegstecken kann. 2 Tage mit zusätzlichen Heizstab (der dann auch nur 2 Stündchen läuft) sind billiger als Dauerbetrieb einer zu großen Pumpe. Die Leute erzählen manchmal einen Quatsch hier...
 
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
19Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22

Oben